大家有沒有碰到壓敏電阻作為穩壓管使用的情況!!

本人在解剖國外電路發現一個怪現象:一個SVR271D07(它的外形同壓敏電阻,我懷疑是壓敏電阻)同一個205/2W的電阻串聯構成一個支路,當支路二端有235-580之間的電壓時,壓敏電阻二端能產生235-260V的所需電壓,當支路二端的電壓還沒到達壓敏電阻的擊穿電壓時電壓全部加在壓敏電阻二端,但支路二端的電壓超過壓敏電阻的擊穿電壓時,壓敏電阻二端基本維持在250-260V.我們平時用到壓敏電阻一般只在異常時才擊穿起保護作用,而此電路長時間處在擊穿狀態,不知這樣用有沒有問題?
全部回復(1)
正序查看
倒序查看
maychang
LV.6
2
2007-12-12 02:38
我這樣用過.
只要電流不大,不超過壓敏電阻允許連續耗散功率就行.