日韩在线不卡免费视频一区,日韩欧美精品一区二区三区经典,日产精品码2码三码四码区,人妻无码一区二区三区免费,日本feerbbwdh少妇丰满

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

求一個可靠的交流切換電路,要求切換時間小于80豪秒.

那位兄弟幫忙!
全部回復(16)
正序查看
倒序查看
2005-01-23 20:17
是交流和交流切換還是交流和直流切換?
0
回復
2005-01-24 16:55
@wangzz_624
是交流和交流切換還是交流和直流切換?
是兩個交流電的切換.
0
回復
censtar
LV.6
4
2005-01-24 17:15
是什么狀態與什么狀態在什么樣的條件的切換?

交流電的頻率是50/60Hz,那么分辨率理論上可以達到10mS左右的,我想80mS沒有什么問題的.
0
回復
2005-01-24 17:34
@censtar
是什么狀態與什么狀態在什么樣的條件的切換?交流電的頻率是50/60Hz,那么分辨率理論上可以達到10mS左右的,我想80mS沒有什么問題的.
兩路AC220V/50HZ/10A之間的切換.
當一個有故障時自動切到另一個,反之亦然.
0
回復
censtar
LV.6
6
2005-01-25 08:10
@dingshizhi
兩路AC220V/50HZ/10A之間的切換.當一個有故障時自動切到另一個,反之亦然.
兩路是不是時時同步的?還是完全獨立的?
不過不管如何,只要是說出現故障而進行切換,從理論上沒有什么的.
0
回復
philips
LV.8
7
2005-01-25 08:36
@dingshizhi
兩路AC220V/50HZ/10A之間的切換.當一個有故障時自動切到另一個,反之亦然.
不知道用繼電器夠不夠快?
0
回復
sxl1370
LV.4
8
2005-01-25 08:49
@philips
不知道用繼電器夠不夠快?
繼電器肯定是不行的,時間不夠快,還有抖動
0
回復
2005-01-25 08:57
@sxl1370
繼電器肯定是不行的,時間不夠快,還有抖動
原來是用繼電器的,但是害怕切換時有共通的情況出現,所以想征求一個更為可靠的線路.(兩路電比較特殊,是不能有共通的,包括拉弧,只要有一點接觸就一定會燒,所以說).其實接觸器和繼電器實際中都可以做到20豪秒.我不要求快,但要求不會共通,可靠!而且因為電流?還是傾向于用繼電器的.
0
回復
黑的眼
LV.9
10
2005-01-25 09:12
SCR?
0
回復
xkw1
LV.9
11
2005-01-25 10:32
@dingshizhi
原來是用繼電器的,但是害怕切換時有共通的情況出現,所以想征求一個更為可靠的線路.(兩路電比較特殊,是不能有共通的,包括拉弧,只要有一點接觸就一定會燒,所以說).其實接觸器和繼電器實際中都可以做到20豪秒.我不要求快,但要求不會共通,可靠!而且因為電流?還是傾向于用繼電器的.
觸點互鎖.
0
回復
黑的眼
LV.9
12
2005-01-25 13:00
@黑的眼
SCR?
可控硅行不行?
0
回復
dingshizhi
LV.4
13
2005-01-25 14:00
@黑的眼
可控硅行不行?
電隔離都沒有,應該不行的.實際應用中,有一點拉弧都不行的.
0
回復
dingshizhi
LV.4
14
2005-01-25 14:04
@xkw1
觸點互鎖.
是這么做的.但是不能保證每次切換都正常.就是說切換時因?yàn)槔』蛘咂渌裁次粗脑驅е掠泄餐ǔ霈F(xiàn)而燒電源.(示波器測量切換時間為80豪秒)
0
回復
xkw1
LV.9
15
2005-01-25 17:50
@dingshizhi
是這么做的.但是不能保證每次切換都正常.就是說切換時因?yàn)槔』蛘咂渌裁次粗脑驅е掠泄餐ǔ霈F(xiàn)而燒電源.(示波器測量切換時間為80豪秒)
繼電器是沒滅弧裝置的,換成接觸器就好用了.
0
回復
xkw1
LV.9
16
2005-01-26 09:42
@dingshizhi
電隔離都沒有,應該不行的.實際應用中,有一點拉弧都不行的.
SCR在在線式UPS中很常見,只是控制角要拉的妥當,控制水平要求比較高.10ms就可以完全完成任務.
0
回復
行--者
LV.3
17
2017-04-09 19:52
@xkw1
SCR在在線式UPS中很常見,只是控制角要拉的妥當,控制水平要求比較高.10ms就可以完全完成任務.
有成熟的方案嗎?
0
回復
發