電源技術綜合區
TNY276P緊急求助 EN/EU腳和地短路,光藕未損壞?
TNY276P緊急求助 EN/EU腳和地短路,光藕未損壞?
各位DX,我最近在做一款電機控制器時遇到一個問題,就是如果電機在2000轉左右突然系統斷電時再重新開啟控制器,用TNY276P做的電源就不能啟動了,整個電源部分都不工作了,發現是TNY276P的EN/EU腳和S腳短路損壞了,但反饋光藕還是好的,這種現象在上述情況下每次都發生,我不知道是哪里的問題,請各位DX幫忙看看了,先謝了哦!
全部回復(2)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
yubo200203
LV.2
2
2007-10-18 22:53
補充一下的是:電源輸入未加電解電容,TNY276P也未加欠壓保護電阻
0
回復
提交
提示
小鞏
LV.11
3
2007-11-07 18:06
@yubo200203
補充一下的是:電源輸入未加電解電容,TNY276P也未加欠壓保護電阻
我不是什么大俠也不是高手,我覺得是同名端搞反了,我前段時間也磁到此問題,個人觀點.