請教一個問題,我司在生產1K變壓器訂單時,有80%的產品電壓超出范圍,以下是客戶給我們的回復內容:
((有關變壓器的振鳴,樣品中的那些變壓器都沒有發(fā)生過振鳴,這表明有一個顯著的漏電感(薄弱的耦合?)
也許是由于鐵心磨Gap時E Core的軸心偏移.這個變壓器是在一個非飽和的模式下操作的.沒有或者只有很輕微的負載,這個振鳴引起了鎮(zhèn)流輸出電壓從期望的125VDC值上升,有些電壓達到了200V,這超出了濾波電容和元件的電壓額度.大約有80%的產品振鳴表現(xiàn)強烈這引起了空載電壓的顯著上升.))
其1k的量產品其繞線工藝,參數均與樣品一致,但1K的量產品當中有20%的良品,有80%的不良品,而且此種鐵芯不用研磨處理.
我司首先懷疑此不良現(xiàn)象是由漏電感的因素造成,但經測試良品與不良品其漏電感相差不大,見附檔.
希望各位前輩能夠指點一二!
關于一款變壓器輸出電壓高的問題討教
全部回復(3)
正序查看
倒序查看
上傳附件. 672051190949990.doc
0
回復