開關電源中如何選用保險絲

如題:開關電源中如何選用保險絲,比如:24V 2A的電源用250V 1A的保險絲可以嗎?怎么選用呢?
全部回復(25)
正序查看
倒序查看
hbinwen
LV.7
2
2007-09-12 09:56
UP
0
回復
xhl7318
LV.3
3
2007-09-12 15:45
我作的12V/2.5A的用的是250V/3.15AT的保險管
0
回復
小浩
LV.5
4
2007-09-13 10:01
@xhl7318
我作的12V/2.5A的用的是250V/3.15AT的保險管
是有什么依據選擇保險絲的呀?
0
回復
armyliu
LV.5
5
2007-09-13 10:19
@小浩
是有什么依據選擇保險絲的呀?
額定電壓,額定電流,使用環境溫度,I2T,一般也就這幾個電性參數
0
回復
小浩
LV.5
6
2007-09-13 11:04
@armyliu
額定電壓,額定電流,使用環境溫度,I2T,一般也就這幾個電性參數
如果是那樣,那一個50W的電源用250V/1A的就足夠了,但為什么都不是呢,是不是和浪涌有關呢?也不知道浪涌怎么計算呀.
0
回復
huang1983
LV.7
7
2007-09-13 18:41
@小浩
如果是那樣,那一個50W的電源用250V/1A的就足夠了,但為什么都不是呢,是不是和浪涌有關呢?也不知道浪涌怎么計算呀.
可以根據變壓器初級電流蜂值來確定,具體的有很多計算方法,自己找一下,還有一般會有一定的余量!!
0
回復
LV.1
8
2007-09-13 19:31
@huang1983
可以根據變壓器初級電流蜂值來確定,具體的有很多計算方法,自己找一下,還有一般會有一定的余量!!
請問:250V具體指的是什么啊?
0
回復
2007-09-14 12:42
給你一個式子:UI=P
考慮最壞情況,另外選保險時要避免保險的誤操作
所以選的時候偏大一些.
歡迎到這個網站登陸查看www.isd.net.cn軍工航天電源模塊的選擇
0
回復
小浩
LV.5
10
2007-09-15 08:08
@
請問:250V具體指的是什么啊?
額定工作電壓.
0
回復
LV.1
11
2007-09-15 10:20
@小浩
額定工作電壓.
但是為什么 超過300V還沒有熔斷??謝謝
0
回復
armyliu
LV.5
12
2007-09-15 10:25
@
但是為什么超過300V還沒有熔斷??謝謝
這個電壓是保證保險絲熔斷以后回路不會出現問題的電壓,而不是熔斷電壓
0
回復
LV.1
13
2007-09-15 10:28
@
但是為什么超過300V還沒有熔斷??謝謝
小弟在網上看見這一段話:
  保險絲熔斷與否取決于流過它的電流的大小,與電路的工作電壓無關.保險絲的額定電壓是從安全使用保險絲角度提出的,它是保險絲處于安全工作狀態所安置的電路的最高工作電壓.這說明保險絲只能安置在工作電壓小于等于保險絲額定電壓的電路中.只有這樣保險絲才能安全有效地工作,否則,在保險絲熔斷時將會出現持續飛弧或被電壓擊穿, 而危害電路.
但是現在做的POWER的額定電壓一般都是 250V?WHY?
0
回復
LV.1
14
2007-09-15 10:32
@
小弟在網上看見這一段話:  保險絲熔斷與否取決于流過它的電流的大小,與電路的工作電壓無關.保險絲的額定電壓是從安全使用保險絲角度提出的,它是保險絲處于安全工作狀態所安置的電路的最高工作電壓.這說明保險絲只能安置在工作電壓小于等于保險絲額定電壓的電路中.只有這樣保險絲才能安全有效地工作,否則,在保險絲熔斷時將會出現持續飛弧或被電壓擊穿,而危害電路.但是現在做的POWER的額定電壓一般都是250V?WHY?
是fuse的額定電壓是250V
0
回復
小浩
LV.5
15
2007-09-15 10:37
@
小弟在網上看見這一段話:  保險絲熔斷與否取決于流過它的電流的大小,與電路的工作電壓無關.保險絲的額定電壓是從安全使用保險絲角度提出的,它是保險絲處于安全工作狀態所安置的電路的最高工作電壓.這說明保險絲只能安置在工作電壓小于等于保險絲額定電壓的電路中.只有這樣保險絲才能安全有效地工作,否則,在保險絲熔斷時將會出現持續飛弧或被電壓擊穿,而危害電路.但是現在做的POWER的額定電壓一般都是250V?WHY?
我覺得選保險絲最主要的是電流,問題是怎么求得電流和留多大的余量.
0
回復
pineapple
LV.3
16
2007-09-16 12:27
1.額定電壓:從安全使用的角度出發, 一般保險絲只能安置在工作電壓小於或等於保險絲額定電壓的電路中, 不然在保險絲熔斷時將會出現持續飛弧和被電壓擊穿而危害電路.
2.額定電流: Iin_rmsmax=Pin/(Vin_acmin*PF),裕量設計
3.I2t: 選用的Fuse必須具有浪涌電流衝擊的能力,還要考慮Lightning surge
4.熔斷速度
5.其它如封裝,安規等,則是依PCB layout,機構結構,安規    等要求來決定
0
回復
2012-06-08 21:25
@pineapple
1.額定電壓:從安全使用的角度出發,一般保險絲只能安置在工作電壓小於或等於保險絲額定電壓的電路中,不然在保險絲熔斷時將會出現持續飛弧和被電壓擊穿而危害電路.2.額定電流:Iin_rmsmax=Pin/(Vin_acmin*PF),裕量設計3.I2t:選用的Fuse必須具有浪涌電流衝擊的能力,還要考慮Lightningsurge4.熔斷速度5.其它如封裝,安規等,則是依PCBlayout,機構結構,安規    等要求來決定

我比較認同這位大哥的說法,我也為這個問題煩了好久,一個客問我時我也是這樣回答的。

0
回復
隱形專家
LV.10
18
2012-06-09 08:30
0
回復
隱形專家
LV.10
19
2012-06-09 08:31
0
回復
singer2002
LV.7
20
2013-03-27 08:12
@pineapple
1.額定電壓:從安全使用的角度出發,一般保險絲只能安置在工作電壓小於或等於保險絲額定電壓的電路中,不然在保險絲熔斷時將會出現持續飛弧和被電壓擊穿而危害電路.2.額定電流:Iin_rmsmax=Pin/(Vin_acmin*PF),裕量設計3.I2t:選用的Fuse必須具有浪涌電流衝擊的能力,還要考慮Lightningsurge4.熔斷速度5.其它如封裝,安規等,則是依PCBlayout,機構結構,安規    等要求來決定

通常大家設計時不考慮耐壓參數,溫度參數

0
回復
云中鵬
LV.1
21
2013-09-22 13:38
@隱形專家
[圖片]保險絲選用 
有用,十分感謝?。?/div>
0
回復
WANGKING
LV.1
22
2014-04-23 09:08
@云中鵬
有用,十分感謝??!

正找,剛好用上!

 

0
回復
shenx123
LV.10
23
2014-05-05 17:30
@huang1983
可以根據變壓器初級電流蜂值來確定,具體的有很多計算方法,自己找一下,還有一般會有一定的余量!!
主要是電流和電壓這2個參數決定的
0
回復
feige1001
LV.1
24
2014-05-05 19:35
@隱形專家
[圖片]保險絲選用 
在設計電源的時候怎么選擇,總算知道了,哈
0
回復
alzoo
LV.2
25
2014-06-07 08:53

可以選用250V/1A的,250V是限定電壓,只要不超過他就行,然后建議你選用慢斷的!

0
回復
branch02
LV.3
26
2014-06-10 16:40
3.15A慢斷的,I2t值至少要30以上
0
回復
發