一般蓄電池可以串聯多少節呢?

現在我要一個660V的直流電源,理想的話當然就是直接串聯55節12的蓄電池就可以啦.但是這么多蓄電池串聯一起會不會問題?謝謝
全部回復(34)
正序查看
倒序查看
brett
LV.2
2
2007-08-23 12:46
有沒有幫忙下呢?
0
回復
qs7785yj
LV.9
3
2007-08-23 17:05
@brett
有沒有幫忙下呢?
你要并聯多少都可以,關鍵要保持電池的一致性,還有就是充電的問題
0
回復
brett
LV.2
4
2007-08-24 08:56
@qs7785yj
你要并聯多少都可以,關鍵要保持電池的一致性,還有就是充電的問題
怎么樣才能保持這個一致性呢,同一品牌,同一型號可以嗎?充電時須要注意哪些內容呢?非常感謝
0
回復
hbzjcjw
LV.10
5
2007-08-24 12:05
注意一下性能的一致性就可以了,一般同一品牌的同一型號的同一批產品可滿足,隨你串多少節!如有條件,充電最好單節充.
0
回復
2007-08-25 23:45
這樣直接串連導致的后果是總內阻上升!!

在大功率下,損耗會比較大,而且由于電池不是完全一至,部分電池可能導致壽命下降.

建議用幾個大容量的電池,然后DC-DC升壓.在成本上比你用這么多電池要便宜!
0
回復
qs7785yj
LV.9
7
2007-08-25 23:57
@brett
怎么樣才能保持這個一致性呢,同一品牌,同一型號可以嗎?充電時須要注意哪些內容呢?非常感謝
同一品牌,同一型號,充電時須要注意 電池溫度和電流的大小
0
回復
2007-08-26 09:02
@我愛思思
這樣直接串連導致的后果是總內阻上升!!在大功率下,損耗會比較大,而且由于電池不是完全一至,部分電池可能導致壽命下降.建議用幾個大容量的電池,然后DC-DC升壓.在成本上比你用這么多電池要便宜!
電池不能直接并聯,每個電池都有內阻,且電壓都不一致,直接并聯會導致電壓高的電池對電壓低的電池放電
0
回復
2007-08-26 09:05
@power20071983
電池不能直接并聯,每個電池都有內阻,且電壓都不一致,直接并聯會導致電壓高的電池對電壓低的電池放電
你要的660V電源如果要移動,可用24或36V大容量電池,做全橋逆變,升至660V,比多節蓄電池串起來要好,
如果不移動,可用220V,做AC-DC,開關電源
0
回復
2007-08-26 09:42
@power20071983
你要的660V電源如果要移動,可用24或36V大容量電池,做全橋逆變,升至660V,比多節蓄電池串起來要好,如果不移動,可用220V,做AC-DC,開關電源
有道理!
0
回復
hbzjcjw
LV.10
11
2007-08-26 14:49
@我愛思思
這樣直接串連導致的后果是總內阻上升!!在大功率下,損耗會比較大,而且由于電池不是完全一至,部分電池可能導致壽命下降.建議用幾個大容量的電池,然后DC-DC升壓.在成本上比你用這么多電池要便宜!
.
0
回復
2007-08-27 09:08
@hbzjcjw
.
HBZJCJW    你發的帖有人看大懂嗎?
一節蓄電池12V的串50多節   多少錢,
一節12V的蓄電池內部是6格,
越串越多,肯定不好了,
你他媽的什么都不懂,
在這兒放屁,
老子日你媽呀
0
回復
2007-08-27 09:11
@power20071983
HBZJCJW    你發的帖有人看大懂嗎?一節蓄電池12V的串50多節  多少錢,一節12V的蓄電池內部是6格,越串越多,肯定不好了,你他媽的什么都不懂,在這兒放屁,老子日你媽呀
用2.5AH串100AH的電瓶
你的2.5AH的電瓶   會不會電先放完
自己什么狗屁都不懂   在這兒瞎說
0
回復
brett
LV.2
14
2007-08-27 09:21
@power20071983
你要的660V電源如果要移動,可用24或36V大容量電池,做全橋逆變,升至660V,比多節蓄電池串起來要好,如果不移動,可用220V,做AC-DC,開關電源
非常感謝大家激烈的討論!
我的問題是充電電流不好控制,因為充電電源不是電網而是一些新能源,為了取得新能源的最大效率,要求其設備輸出越大越好,只是當用戶用不完時,就存儲在蓄電池.如果采用DC-DC變換,好像很難確定充電電流,而且雙向的DC-DC變換電路比較復雜,大家認為呢?
0
回復
brett
LV.2
15
2007-08-27 09:23
@我愛思思
這樣直接串連導致的后果是總內阻上升!!在大功率下,損耗會比較大,而且由于電池不是完全一至,部分電池可能導致壽命下降.建議用幾個大容量的電池,然后DC-DC升壓.在成本上比你用這么多電池要便宜!
系統設計蓄電池的總的容量有480KVA時,
0
回復
hbzjcjw
LV.10
16
2007-08-27 14:12
@power20071983
用2.5AH串100AH的電瓶你的2.5AH的電瓶  會不會電先放完自己什么狗屁都不懂  在這兒瞎說
;
0
回復
hbzjcjw
LV.10
17
2007-08-27 14:25
@power20071983
HBZJCJW    你發的帖有人看大懂嗎?一節蓄電池12V的串50多節  多少錢,一節12V的蓄電池內部是6格,越串越多,肯定不好了,你他媽的什么都不懂,在這兒放屁,老子日你媽呀
50節12V串是要不少錢,但它的容量和性能比你用36V升壓的方法要高多少倍呢?別人要480KVA,用50節串的話20AH的電瓶就可以了,你用36V給升壓試試?
0
回復
brett
LV.2
18
2007-08-27 16:36
@hbzjcjw
50節12V串是要不少錢,但它的容量和性能比你用36V升壓的方法要高多少倍呢?別人要480KVA,用50節串的話20AH的電瓶就可以了,你用36V給升壓試試?
應該用多大的電池理想呢?你說12V,20AH的話,總容量?80KVA時的容量,達2000節,每路50節,總共達40路電池并聯了,會不會20AH太小了?性價比更高的話,應該哪個容量的電瓶好呢?
0
回復
brett
LV.2
19
2007-08-27 16:39
現在蓄電池的價格怎么樣呢?哪個牌子的性價比高點?
0
回復
hbzjcjw
LV.10
20
2007-08-27 20:47
@brett
現在蓄電池的價格怎么樣呢?哪個牌子的性價比高點?
看你要具體要求:你雖然說了是480KVA,但沒有要求用多少時間.
你如選擇國產的電池,建議在統一,風帆,駱駝中選擇.個人感覺駱駝的性價比高一點.
0
回復
brett
LV.2
21
2007-08-28 09:30
@hbzjcjw
看你要具體要求:你雖然說了是480KVA,但沒有要求用多少時間.你如選擇國產的電池,建議在統一,風帆,駱駝中選擇.個人感覺駱駝的性價比高一點.
非常感謝你的指導!

總容量?80KVAH,你說12V,20AH的話,總容量?80KVAH的容量,達2000節,每路50節,總共達40路電池并聯了,會不會20AH太小了?
0
回復
hbzjcjw
LV.10
22
2007-08-28 13:40
@brett
非常感謝你的指導!總容量?80KVAH,你說12V,20AH的話,總容量?80KVAH的容量,達2000節,每路50節,總共達40路電池并聯了,會不會20AH太小了?
我的意思你理解錯了,我是說只是55節20AH的電瓶串聯了就可滿足你的480KVA的功率要求.

你要求480KVAH,可以480 000VAH/660V/0.8(電瓶的放電系數)=900AH.也就是說你要選擇900AH/12V的55節電瓶串聯.當然,常見的是沒有這么大的12V的電瓶的,不過你可以選通訊電源上的2V1000AH的電瓶330個串聯;也可以用150AH/12V的6個并聯了再串55組,但不要用串成了55個(660V)以后再并,那是非常危險的.并12V時,注意一下電壓差不要超過1V,最好在并前全充電充滿了或全沒棄電再并,最好用個12V100W燈泡串在上面試試電壓差大不大,讓燈泡一點不亮也不發紅了再并上.
   總電瓶的充電:你用這么大容量的電池,不知道你是僅作UPS還是利用其他能源并網發電?但不論是哪種,充電是要搞好的,因為以0.1C的電流充電所要求的功率也是驚人的.你是哪種,發出來了再幫你建議.
0
回復
brett
LV.2
23
2007-08-28 14:20
@hbzjcjw
我的意思你理解錯了,我是說只是55節20AH的電瓶串聯了就可滿足你的480KVA的功率要求.你要求480KVAH,可以480000VAH/660V/0.8(電瓶的放電系數)=900AH.也就是說你要選擇900AH/12V的55節電瓶串聯.當然,常見的是沒有這么大的12V的電瓶的,不過你可以選通訊電源上的2V1000AH的電瓶330個串聯;也可以用150AH/12V的6個并聯了再串55組,但不要用串成了55個(660V)以后再并,那是非常危險的.并12V時,注意一下電壓差不要超過1V,最好在并前全充電充滿了或全沒棄電再并,最好用個12V100W燈泡串在上面試試電壓差大不大,讓燈泡一點不亮也不發紅了再并上.  總電瓶的充電:你用這么大容量的電池,不知道你是僅作UPS還是利用其他能源并網發電?但不論是哪種,充電是要搞好的,因為以0.1C的電流充電所要求的功率也是驚人的.你是哪種,發出來了再幫你建議.
你回得很詳細.感謝不已.

我做的是新能源獨立發電,就是不依靠電網,而直接給用戶供電,設計功率為100KW.因為發電的地點與用戶之間大約有4km多的距離,所以盡量要求直流電網(采用直流傳輸)電壓要高,初步設計是把所發的電直接變換成660VDC,然后傳輸到用?在用戶附近安裝逆變器和蓄電池等.當用戶用不完的電就在蓄電池存起來,當所發的電不夠時,就從蓄電池里輸出電能給用戶.跟一般小功率單臺風能發電機的原理差不多.只是單臺風能發電機是一臺機子為一個用戶供電,而我做的系統是多臺機子為多個用戶供電.

記住,所用環境是沒有國家電網的!全部電能都來自可再生的能源所發的電(包括風能,太陽能和波浪能)
0
回復
hbzjcjw
LV.10
24
2007-08-28 15:19
@brett
你回得很詳細.感謝不已.我做的是新能源獨立發電,就是不依靠電網,而直接給用戶供電,設計功率為100KW.因為發電的地點與用戶之間大約有4km多的距離,所以盡量要求直流電網(采用直流傳輸)電壓要高,初步設計是把所發的電直接變換成660VDC,然后傳輸到用?在用戶附近安裝逆變器和蓄電池等.當用戶用不完的電就在蓄電池存起來,當所發的電不夠時,就從蓄電池里輸出電能給用戶.跟一般小功率單臺風能發電機的原理差不多.只是單臺風能發電機是一臺機子為一個用戶供電,而我做的系統是多臺機子為多個用戶供電.記住,所用環境是沒有國家電網的!全部電能都來自可再生的能源所發的電(包括風能,太陽能和波浪能)
你這種邊充電邊用電的方式就更不好搞了.不知道能不能像汽車上面那樣簡單的采用浮充,控制好電壓了應該是可以的.100KW/660V是150A左右的電流,除去非峰值的用電,還是有許多充電時間,不知道你的直流裝機容量是多少,每天能發出多少KWH的電能,而用戶負載又每天多少KWH?如果直流電源可以24小時供給,你的電池容量可重新計算.

當然,這不是我們這些業余級的能給你解決的,建議你找風力并網發電方面的專家咨詢.
0
回復
2007-08-29 07:42
@hbzjcjw
你這種邊充電邊用電的方式就更不好搞了.不知道能不能像汽車上面那樣簡單的采用浮充,控制好電壓了應該是可以的.100KW/660V是150A左右的電流,除去非峰值的用電,還是有許多充電時間,不知道你的直流裝機容量是多少,每天能發出多少KWH的電能,而用戶負載又每天多少KWH?如果直流電源可以24小時供給,你的電池容量可重新計算.當然,這不是我們這些業余級的能給你解決的,建議你找風力并網發電方面的專家咨詢.
55接20AH的電瓶   總重量達1噸以上,你搬的動嗎?
還有你要480KVA  蓄電池  根本不可能實現
你要這么大功率  最好使用380V動力電,用全橋開關電源實現
220V的單相電都不可能實現
0
回復
hbzjcjw
LV.10
26
2007-08-29 09:24
@power20071983
55接20AH的電瓶  總重量達1噸以上,你搬的動嗎?還有你要480KVA  蓄電池  根本不可能實現你要這么大功率  最好使用380V動力電,用全橋開關電源實現220V的單相電都不可能實現
重量不只1T,別人有說要移動嗎?看到過2V1000AH的電瓶嗎?到手機基站機房看看.串330個是不是660V1000AH,是不是就有660KVAH?別人是用來儲存小水電(風力和太陽能)的能量的,100KW也就150多安電流,1000AH的電瓶按150A算接近1/7放電速率,完全可以,更何況發電機還可以提供一部分能量,負載也不是一直在滿負荷狀態下工作.
0
回復
brett
LV.2
27
2007-08-29 13:53
@hbzjcjw
你這種邊充電邊用電的方式就更不好搞了.不知道能不能像汽車上面那樣簡單的采用浮充,控制好電壓了應該是可以的.100KW/660V是150A左右的電流,除去非峰值的用電,還是有許多充電時間,不知道你的直流裝機容量是多少,每天能發出多少KWH的電能,而用戶負載又每天多少KWH?如果直流電源可以24小時供給,你的電池容量可重新計算.當然,這不是我們這些業余級的能給你解決的,建議你找風力并網發電方面的專家咨詢.
是呀,我們就是做可再生能源的,只是不知道在哪去找這方面的專家呀.

我的直流裝機容量,最大的輸出功率就是100KW了,但是按照可再生能源不供電不穩定的特點,大部分時間有20~30kw輸出功率就算不錯了.而用戶是一般的家庭用戶,在晚上才用電多點,白天用電很少.
0
回復
brett
LV.2
28
2007-08-29 13:59
@hbzjcjw
重量不只1T,別人有說要移動嗎?看到過2V1000AH的電瓶嗎?到手機基站機房看看.串330個是不是660V1000AH,是不是就有660KVAH?別人是用來儲存小水電(風力和太陽能)的能量的,100KW也就150多安電流,1000AH的電瓶按150A算接近1/7放電速率,完全可以,更何況發電機還可以提供一部分能量,負載也不是一直在滿負荷狀態下工作.
沒錯,150A是最大的充電電流,而一般充電電流才50、60A,還可能更少.想采用浮充方式,只是監測電壓與電流,使其在安全范圍內工作即可,作為一種保護措施.
而對這種可再生能源,一般要求獲取最大的功率,即發電多少,就用多少(用不完的,就存在蓄電池).
0
回復
hbzjcjw
LV.10
29
2007-08-29 16:50
@brett
沒錯,150A是最大的充電電流,而一般充電電流才50、60A,還可能更少.想采用浮充方式,只是監測電壓與電流,使其在安全范圍內工作即可,作為一種保護措施.而對這種可再生能源,一般要求獲取最大的功率,即發電多少,就用多少(用不完的,就存在蓄電池).
我個人認為采用浮充是可行的.加個QQ聊聊吧.112157388
0
回復
brett
LV.2
30
2007-08-30 12:43
@hbzjcjw
我個人認為采用浮充是可行的.加個QQ聊聊吧.112157388
我已經加你了.你不在嗎?
0
回復
老頑童
LV.4
31
2008-08-19 20:24
@brett
是呀,我們就是做可再生能源的,只是不知道在哪去找這方面的專家呀.我的直流裝機容量,最大的輸出功率就是100KW了,但是按照可再生能源不供電不穩定的特點,大部分時間有20~30kw輸出功率就算不錯了.而用戶是一般的家庭用戶,在晚上才用電多點,白天用電很少.
你這系統需要計算機控制,而且電池組需要管理系統.我可以給你找個這方面的專家,如果需要請和我聯系,qq21707395.
0