日韩在线不卡免费视频一区,日韩欧美精品一区二区三区经典,日产精品码2码三码四码区,人妻无码一区二区三区免费,日本feerbbwdh少妇丰满
0
回復
收藏
點贊
分享
發新帖
論壇首頁
電源技術綜合區
電源的耐壓測試的規格值怎么確定1500VAC還是3000VAC?
電源的耐壓測試的規格值怎么確定1500VAC還是3000VAC?
大家好:請教一個問題電源的耐壓測試的規格值怎么確定?請指點一下?
全部回復(5)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
bijingxin
LV.6
2
2004-12-28 13:10
難道,各位不想告訴我嗎?
0
回復
提交
提示
ttwy
LV.2
3
2004-12-28 13:32
這要看您申請的安規是什么?以及是class I還是class II,如是class I則要求為1500Vac,否則為3000Vac.
0
回復
提交
提示
bijingxin
LV.6
4
2004-12-28 13:51
@ttwy
這要看您申請的安規是什么?以及是classI還是classII,如是classI則要求為1500Vac,否則為3000Vac.
謝謝你!還想問一個問題,這個耐壓值主要測試的是變壓器的爬電距離嗎?
0
回復
提交
提示
narita
LV.3
5
2004-12-28 19:55
@bijingxin
謝謝你!還想問一個問題,這個耐壓值主要測試的是變壓器的爬電距離嗎?
爬電距離與耐壓值無關哦,
0
回復
提交
提示
narita
LV.3
6
2004-12-28 19:57
@bijingxin
謝謝你!還想問一個問題,這個耐壓值主要測試的是變壓器的爬電距離嗎?
爬電距離,電氣間隙,耐壓值是3個不同的指標
0
回復
提交
提示
工程師都在看
小白請教——變壓器帶載異響
別人家的小胡
純正弦波逆變器后級
xylon.tan
移相全橋主變壓器電感量怎么設計呀???
boyhood
CMD02XIU 尋替代
dy-9uEWS4Y1
L6599是否應該晚于PFC啟動
endeavor
精華推薦
換一換
立
即
發
帖