逆變器的諧波太高大于3%請問怎樣能降低
逆變器的諧波太高大于3%請問怎樣能降低
我做的230V/50HZ逆變器電壓諧波隨輸出功率增大而增大,滿載3KW諧波大于5%,請各位高手幫忙指點一二.我采用的是LC電路濾波.
全部回復(2)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
正弦芯
LV.8
2
2007-07-05 19:31
影響諧波的因素主要有幾點:
一.LC濾波電路的參數和電感的材質;
二.逆變橋死區時間的配合;
三.高壓DC的紋波.
0
回復
提交
提示
zhj758205
LV.2
3
2007-07-06 19:10
@正弦芯
影響諧波的因素主要有幾點: 一.LC濾波電路的參數和電感的材質; 二.逆變橋死區時間的配合; 三.高壓DC的紋波.
我用的是24K載頻,電感為0,580MH.是否合理?我采用的是UC3637,我調過,但沒效果.請問該怎樣調死區,