日韩在线不卡免费视频一区,日韩欧美精品一区二区三区经典,日产精品码2码三码四码区,人妻无码一区二区三区免费,日本feerbbwdh少妇丰满

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

關于續流二極管選用的疑問

在用非同步整流ic電路中用到的續流二極管,關于電流參數的選用,
datasheet中如是說:二極管的額定電流應該大于通過二極管的平均電流ID_AVE = IOUT x (1 ? D)
假設輸入5v,輸出1.5v,設計要求最大輸出電流3A
那么ID_AVE=3x(1- 1.5/5) = 2.1A, 選用的二極管額定電流要大于2.1 A.
關于這個二極管的額定電流參數,我有個疑問,比如選用MBS140T3
它的 Average Rectified Forward Current = IF(av)=1 A
但是 Non?Repetitive Peak Surge CurrentRepetitive Peak Surge Current(Surge Applied at Rated Load Conditions
Halfwave, Single Phase, 60 Hz) =IFSM=40A
如果按照 IF(av)=1 A 該管是不能滿足要求了.
但是按照IFSM=40A, 假設我的ic工作FS=500K 差不多計算二極管導通時間應該 TD = 1/FS x (1 ? D) = 1.4uS 關閉時間0.6uS
Halfwave, Single Phase, 60 Hz 大約8mS 的導通 8mS 關閉的測試?
是不是說雖然1.4uS<8ms 但是1.4uS>0.6uS,這樣就不能用IFSM作為選用續流二極管標準
就得選用MBS140T3之類過3A電流的,但是MBS140T3的體積真的好大.
大家認為如何?
全部回復(5)
正序查看
倒序查看
davidy
LV.6
2
2007-05-20 09:25
想問下?你這個D指的是什么?是系數比嗎?
0
回復
2007-05-20 10:13
你的電源是要求能夠長期穩定工作的,而不是工作幾分鐘
一般情況下我們選二極管降額到40%使用的
所以你這個續流二極管應該選用平均正向電流在5A左右的樣子
正向的最大沖擊電流是在可能出現的沖擊電流的情況考慮的問題,而不是在你正常工作情況下考慮的
0
回復
hongyi
LV.1
4
2007-05-20 12:22
不好意思上面說的過3A電流的管子是MBRS340T3.
D指的是duty-factor,上管導通占空比,為Ton/(Toff+TON)=vo/vi
0
回復
hongyi
LV.1
5
2007-05-20 12:27
@藍楊
你的電源是要求能夠長期穩定工作的,而不是工作幾分鐘一般情況下我們選二極管降額到40%使用的所以你這個續流二極管應該選用平均正向電流在5A左右的樣子正向的最大沖擊電流是在可能出現的沖擊電流的情況考慮的問題,而不是在你正常工作情況下考慮的
我想所謂的正向沖擊電流應該時間都是比較短的,IFSM應足以應付.
0
回復
lieyukou
LV.2
6
2007-07-12 17:21
@hongyi
不好意思上面說的過3A電流的管子是MBRS340T3.D指的是duty-factor,上管導通占空比,為Ton/(Toff+TON)=vo/vi
非同步整流中,流經續流管的電流 以時間來說,比如12Vin,1.2Vout,duty約等于1.2/12=10%,以500khz的頻率計算.toff=1.72us,ton=0.27us.

所選續流管的電流應大于Iout(max)