工頻變壓器次級能串聯嗎

手頭有個輸入220V,兩組輸出110V的工頻變壓器(隔離的,共4個抽頭),請教兩組110V能串聯當220V用嗎
全部回復(4)
正序查看
倒序查看
wjc00888
LV.3
2
2007-05-19 07:54
可以串聯.但需注意:1、同名端不能錯.2、輸出電流以繞徑細的那組輸出端為準.
0
回復
zzysccd
LV.6
3
2007-05-19 08:33
@wjc00888
可以串聯.但需注意:1、同名端不能錯.2、輸出電流以繞徑細的那組輸出端為準.
謝謝,應該是兩個繞組的異名端相連才是串聯吧
0
回復
2007-05-21 11:42
@wjc00888
可以串聯.但需注意:1、同名端不能錯.2、輸出電流以繞徑細的那組輸出端為準.
ok!
0
回復
windtxy
LV.6
5
2007-06-21 14:49
@zhangwenjun
ok!
可以兩組線并繞
將一組線的尾線與另一組線的頭線連起來就行了