最近把沒浸漆的變壓器,做arcing測試,漏電流都可以通過客戶標準.
但是浸完漆烘烤過的,1K中卻總有幾十個漏電流變大,arcing不過的.
這是什么回事啊!
盼網上高手解答建議一下
[詢問]高頻變壓器打arcing測試
全部回復(4)
正序查看
倒序查看
@transformer1
目前我們公司也有這個問題,很嚴重哦.. 現在我們專門成立了一個隊伍搞..從目前看來應該不是安規問題,好像是產品含浸之后凡立水于空氣產生化學反應得出某一元素,而這個產物能改變產品內部的性能,,如絕緣等,從而導致電暈放電現象,也就是我們現在遇到的arcing測試不過的問題..
此問,我們廠也碰到過,不過很少.總結兩條一:產品得結構設計分布不合理,導致產品雜散電容較大,在高壓測試時沖放電容易產生流電流超顯現或出現ARCING;二;產品浸漆淺結構空間存在一定氣隙,當浸漆抽真空后結構緊,增加絕緣油物質,同樣導致起內部雜散電容存在變化,會出現上面兩種情況!!!
改善措施
重設計上講:1.合理安排變壓器的腳位極性
工藝上:控制好產品的繞制結構,十線包固實一些
改善措施
重設計上講:1.合理安排變壓器的腳位極性
工藝上:控制好產品的繞制結構,十線包固實一些
0
回復