電子變壓器推電子節能燈
各位高手,有沒有做過電子變壓器輸出帶電子節能燈負載.節能燈是12V交直流兩用.
全部回復(26)
正序查看
倒序查看
上傳電路 123911179370763.xls
0
回復
@sjteng
電子變壓器供白熾燈、電子鎮流器供各類氣體放電燈,其交直交逆變部分相同,但末級與燈的匹配輸出完全不同,你要在這匹配上研究吧!
這種情況下,多數電子變壓器根本不啟動.
電子變壓器在沒有負載的情況下是沒有電壓輸出的.這種整流橋負載也不可以.
我以前曾經做過類似的設計(1999年),但不同的是用100W電子變壓器帶3*20W燈杯.再加12VDC風扇.可以正常工作,DC約15V.不接燈杯,風扇也不過能工作.由于老板說很急,做了幾百只出貨了,不到三個月,這批燈全死了.結果全是濾波電解爆了.
當初見電解很熱,還考慮過這個問題,用的是100V/100UF的大體積電解,還是死.
這種情況下,多數電子變壓器根本不啟動.電子變壓器在沒有負載的情況下是沒有電壓輸出的.這種整流橋負載也不可以.我以前曾經做過類似的設計(1999年),但不同的是用100W電子變壓器帶3*20W燈杯.再加12VDC風扇.可以正常工作,DC約15V.不接燈杯,風扇也不過能工作.由于老板說很急,做了幾百只出貨了,不到三個月,這批燈全死了.結果全是濾波電解爆了.當初見電解很熱,還考慮過這個問題,用的是100V/100UF的大體積電解,還是死.
為什么?加濾波電容不就是一個半橋開關電源嗎?
0