2085的應用
2085的應用
目前本人在使用TI的IC2085,由于本人是新手有遇到下列的問題希望有人可以給予一些幫助:
在DATA FLASH中有規定它的充電電流為3A,但是我用3A給電池充電的時候,AFE STATUS 中的OCCHG會顯示紅色表示不可進行充電,
請各位給予幫助
全部回復(4)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
hour
LV.6
2
2007-05-09 14:18
電流校正過了么,還有這些參數呢?
0
回復
提交
提示
davidhjk
LV.5
3
2007-05-11 21:19
@hour
電流校正過了么,還有這些參數呢?
這個可以根據你使用的sense電阻的值在data flash里的設定,看你設的值是多少?
0
回復
提交
提示
wenzhang
LV.2
4
2007-06-02 15:33
應該是電阻參數或過流參數沒有設置好吧
0
回復
提交
提示
coolwater
LV.5
5
2007-06-02 19:23
overcharge