正好在“鉛酸蓄電池修復100實例”中有一例很精彩,在此專門摘出,供欣賞.
貌似開路.用脈沖修復1天,電壓仍然有40多伏.電流不到0.5A.進行單格檢查.發現是靠負極柱的地方有發熱現象..用燈泡放電試驗,發現是匯流條和極柱開路,解剖發現.極柱和匯流條的接觸不好,用大功率焊槍焊錫焊好開路處,再用U-PVC專用膠膠回去,經過檢測5A放電為19:58.接近100AH.