HFC0310 開關電源 過流點如何設置 輸入高低壓對帶載能力如何設置?

360截圖-31999861

如圖,R19,R20設置過流點,過流點一般取0.2-2Ω,我選用的是0.67Ω,但是原本設計的最低AC85V輸入時無法帶載,現在AC60V也可以帶滿載,如果這樣長時間帶載初級電流過大肯定會損壞器件,請問該如何解決?CS腳過流保護點電壓為0.95V,求大神解答!??!

全部回復(3)
正序查看
倒序查看
2016-11-25 08:03
把整體的原理圖發上來。
0
回復
2016-11-25 10:14
已經被添加到社區經典圖庫嘍
http://m.zjkrx.cn/bbs/classic/
0
回復
2016-11-25 17:54
適當加大R19、R20試試。
0
回復