日韩在线不卡免费视频一区,日韩欧美精品一区二区三区经典,日产精品码2码三码四码区,人妻无码一区二区三区免费,日本feerbbwdh少妇丰满
0
回復
收藏
點贊
分享
發新帖
論壇首頁
電源技術綜合區
放電管在什么時候不用串壓敏直接使用
放電管在什么時候不用串壓敏直接使用
如標題
全部回復(3)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
st.you
LV.10
2
2016-08-04 15:43
被保護的線路,短路也不怕的時候
0
回復
提交
提示
w11132008
LV.7
3
2016-08-04 16:29
@st.you
被保護的線路,短路也不怕的時候
請問直流輸入時 能在輸入正極或負極與大地間放放電管嗎
0
回復
提交
提示
longzhe13
LV.1
4
2016-08-04 18:39
@w11132008
請問直流輸入時能在輸入正極或負極與大地間放放電管嗎
氣放的規格書里有個門檻電壓,是氣放恢復時的最小電壓,一般在20v左右,如果工作電壓大于20v,直接并聯的話,會導致氣放無法恢復,導致失效,所以一般工作電壓較低的時候,可以直接并聯,