電除塵打火檢測相關問題

我身邊有個油煙凈化器電源,說明書上說該電源根據凈化器打火情況自動調節輸出功率,我拆開電源看內部結構,想看下其是如何檢測打火現象的,只有一塊地方可能與檢測打火情況有關,但感覺這怎么能跟打火扯上關系,現把那塊部分抄板如下,看了也不知其功能是什么,希望大家能幫忙下!先謝了。

20160605_214101

上圖為電源板上電路,將上圖整理下變為下圖

20160605_214133

全部回復(5)
正序查看
倒序查看
Dragon_Y
LV.2
2
2016-06-06 14:13
有人知道嗎?求指教
0
回復
Dragon_Y
LV.2
3
2016-06-07 09:26
@Dragon_Y
有人知道嗎?求指教
是不是圖畫的太差了,看不懂啊大家,自己默默頂一下,關于電除塵中電場擊穿(打火)檢測有什么好的方案?能不能給點意見呢?謝謝了
0
回復
2016-06-07 09:51
@Dragon_Y
是不是圖畫的太差了,看不懂啊大家,自己默默頂一下,關于電除塵中電場擊穿(打火)檢測有什么好的方案?能不能給點意見呢?謝謝了
0
回復
2016-06-15 11:17
已經被添加到社區經典圖庫嘍
http://m.zjkrx.cn/bbs/classic/
0
回復
hth219
LV.3
6
2016-08-11 17:14
@Dragon_Y
是不是圖畫的太差了,看不懂啊大家,自己默默頂一下,關于電除塵中電場擊穿(打火)檢測有什么好的方案?能不能給點意見呢?謝謝了
你的電源是多少千瓦的?如果是小的,一般是采用倍壓的,那樣的基本不用怎么檢測打火。如果是大功率的,采用變壓器升壓整流的,則會采用檢測,再看看有沒有單片機控制。如果是硬件控制的話,精度不會很高,會有明顯的沖擊,一般前面要采用抑制。