  • 安規產品在打耐壓時漏電流上限設定為10mA,可是人不是有超過0.5mA的電流經過就會痛嗎?10mA會不會對人有危險?謝謝!

安規產品在打耐壓時漏電流上限設定為10mA,可是人不是有超過0.5mA的電流經過就會痛嗎?10mA會不會對人有危險?謝謝!

以上疑問?請教專業的朋友指教,感謝!
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
jecxze
LV.4
2
2016-04-14 17:19

0.5mA哪是指泄漏電流

0
回復
2016-04-14 18:06
超過10mA你手就不能控制你的手了,只能一直吸著。
0
回復
2016-04-15 10:47

您所指的兩個電流是不同的意思

10mA是在測試耐壓的時候,是對產品施以高壓,在高壓條件下通過絕緣層的泄漏電流,用來確定產品的絕緣強度是否足夠,這個的泄漏電流是在高壓的情況下產生,所以使用者在正常狀況下不會接觸到這個大小的電流

0.5mA是指人體能夠承受電流的程度,由于字面上容易誤會,因此我們會說"接觸電流(Touch Current)",一般用接觸電流的測試方法為,電器產品在正常電壓運作下,使用人體阻抗模型量測此時產品可能會流經人體到地的電流有多少下圖為接觸電流對人體的影響:

0
回復
2016-05-03 13:30
@華儀電子eec
您所指的兩個電流是不同的意思10mA是在測試耐壓的時候,是對產品施以高壓,在高壓條件下通過絕緣層的泄漏電流,用來確定產品的絕緣強度是否足夠,這個的泄漏電流是在高壓的情況下產生,所以使用者在正常狀況下不會接觸到這個大小的電流0.5mA是指人體能夠承受電流的程度,由于字面上容易誤會,因此我們會說"接觸電流(TouchCurrent)",一般用接觸電流的測試方法為,電器產品在正常電壓運作下,使用人體阻抗模型量測此時產品可能會流經人體到地的電流有多少下圖為接觸電流對人體的影響:[圖片]
學習一下~
0
回復
2016-05-03 13:52
不錯,學習到了
0
回復
creater
LV.6
7
2016-05-03 17:31
@華儀電子eec
您所指的兩個電流是不同的意思10mA是在測試耐壓的時候,是對產品施以高壓,在高壓條件下通過絕緣層的泄漏電流,用來確定產品的絕緣強度是否足夠,這個的泄漏電流是在高壓的情況下產生,所以使用者在正常狀況下不會接觸到這個大小的電流0.5mA是指人體能夠承受電流的程度,由于字面上容易誤會,因此我們會說"接觸電流(TouchCurrent)",一般用接觸電流的測試方法為,電器產品在正常電壓運作下,使用人體阻抗模型量測此時產品可能會流經人體到地的電流有多少下圖為接觸電流對人體的影響:[圖片]
y電容漏電流理論值與實際值相差太大 222  3750v     理論值2.59mA,實際值0.9mA,什么原因?