如上圖所示:為共負極三電平BUCK電路,當輸入電壓為110V時,負載接入5歐姆電阻,四個IGBT驅動全部鎖死關斷,此時Q1的兩個IGBT的電壓嚴重不平衡,前面一個IGBT電壓為100V,后面那個為10V,按三電平的原理,應該這兩個IGBT的電壓應該一致。
為了驗證這個問題,我用四個100K的電阻代替上圖中的四個IGBT,發現也是同樣的電壓不均壓。
請問:這種情況合理嗎?這樣的話,這種情況對于共負極的三電平就是一個很大的缺陷。因為這樣的話選用的IGBT不能低于母線電壓。