日韩在线不卡免费视频一区,日韩欧美精品一区二区三区经典,日产精品码2码三码四码区,人妻无码一区二区三区免费,日本feerbbwdh少妇丰满

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

請大家幫忙看看示波器的這種測量接線的接線方式對不對 順便祝大家新年快樂

這里是圖片:我沒有把示波器接線頭的地線與插頭的地線相連,如果相連了會怎么樣,會不會燒示波器?

示波器測量圖

 

全部回復(13)
正序查看
倒序查看
2015-01-30 09:41
還有插頭直接來自市電220V
0
回復
2015-01-30 10:00

根據在網上搜集的信息,我又整理了圖2的接法,在這種接法中插頭1和接頭2的“地”應該可以接在一起,再接到示波器電源插頭的“地”吧?

 

0
回復
2015-01-30 10:07
@li297890758
根據在網上搜集的信息,我又整理了圖2的接法,在這種接法中插頭1和接頭2的“地”應該可以接在一起,再接到示波器電源插頭的“地”吧?[圖片] 

還有這同種接法對示波器的測量準確度有什么影響呢?

0
回復
2015-01-30 10:11

第1個圖中示波器可以接地線,沒必要再加個隔離變壓器吧。

0
回復
2015-01-30 10:18
@ymyangyong
第1個圖中示波器可以接地線,沒必要再加個隔離變壓器吧。

雖然現在我們的示波器也是圖1的接法,但我看到很多人說示波器最好也用一個隔離變壓器給隔離保證儀器安全和人身安全,所以才想到圖2的接法。

 

 

0
回復
2015-01-30 10:22
@ymyangyong
第1個圖中示波器可以接地線,沒必要再加個隔離變壓器吧。

很可惜,網上只有大家的描述,沒有直觀的接線圖,明了,易懂,希望大家多指教,我繪出一個最佳的接線圖出來!

謝謝

0
回復
cjw318
LV.7
8
2015-01-30 10:56
@li297890758
很可惜,網上只有大家的描述,沒有直觀的接線圖,明了,易懂,希望大家多指教,我繪出一個最佳的接線圖出來!謝謝

還是給示波器加個隔離變壓器為好(示波器外殼的接地端依然別用),這樣雙重隔離更安全放心!

搞電子的往往是一人在實驗室里操作,萬一漏電沒人知曉救你就完了。

記得有過報道:有一位老工程師因疏忽大意,夜里在自己的工作室里修電器,結果被漏電的電烙鐵電了,等家屬發現早已掛了,唉。

0
回復
2015-01-30 12:30
@cjw318
還是給示波器加個隔離變壓器為好(示波器外殼的接地端依然別用),這樣雙重隔離更安全放心!搞電子的往往是一人在實驗室里操作,萬一漏電沒人知曉救你就完了。記得有過報道:有一位老工程師因疏忽大意,夜里在自己的工作室里修電器,結果被漏電的電烙鐵電了,等家屬發現早已掛了,唉。

   了解隔離變壓器  

   擁有兩個或兩上以上獨立分開的線圈的變壓器都可以叫隔離變壓器,因為初級和次級已經完全分開(隔離),是通過磁場來傳遞能量。  由于分開后,人不可能再接到 “ 市電火線 ” ,相對來說,變得安全了。至于 50W 的功率和出現短路的情況,首先要說明:短路是要絕對的避免,功率越大越要避免,功率越大的變壓器耐受短路的時間越短!因為短路后功率會急劇增大(一般數倍、數十倍于額定功率),會很快損壞。不過,開關電源或者 高頻變壓器 則不一定害怕短路,因為那些一般都設計有保護電路。另外,隔離后也不等于絕對安全,因為變壓比?1 比 1 (或者較小)的隔離變壓器的輸出電壓可能會高于 36V ,當你同時接觸兩根線時,就會有電流流過你的人體。

   要知道為什么要用 隔離變壓器 ,首先要先了解我國的供電系統,我國的供電系統在供給低壓用戶時,一般采取三相四線制,中性線接地,通俗點,就是到居民家的電線,一根是相線(火線),另一根是零線,它是和大地同地位,當人體由于觸及熱底板時,就會使電流通過人體,和大地構成回路,造成觸電危害,如果使用隔離變壓器,就會安全些,因為初級和次級是通過磁場交換能量,沒有物理上的硬連接,就算人體觸及帶電的物品,也會因為人體和大地同地位,而使帶電部位的電位為低電位,不會引起觸電危害。使用隔離變壓器要注意兩點。 1 ,變壓器的次級兩端都不能接地, 2 人體不能同時觸及次級兩端,否則,就有觸電的危險。

來自于LEO_MONG 百度文庫

貢獻于2011-03-25

0
回復
2015-01-31 09:18
@li297890758
  了解隔離變壓器    擁有兩個或兩上以上獨立分開的線圈的變壓器都可以叫隔離變壓器,因為初級和次級已經完全分開(隔離),是通過磁場來傳遞能量。 由于分開后,人不可能再接到“市電火線”,相對來說,變得安全了。至于50W的功率和出現短路的情況,首先要說明:短路是要絕對的避免,功率越大越要避免,功率越大的變壓器耐受短路的時間越短!因為短路后功率會急劇增大(一般數倍、數十倍于額定功率),會很快損壞。不過,開關電源或者高頻變壓器則不一定害怕短路,因為那些一般都設計有保護電路。另外,隔離后也不等于絕對安全,因為變壓比?比1(或者較?。┑母綦x變壓器的輸出電壓可能會高于36V,當你同時接觸兩根線時,就會有電流流過你的人體。  要知道為什么要用隔離變壓器,首先要先了解我國的供電系統,我國的供電系統在供給低壓用戶時,一般采取三相四線制,中性線接地,通俗點,就是到居民家的電線,一根是相線(火線),另一根是零線,它是和大地同地位,當人體由于觸及熱底板時,就會使電流通過人體,和大地構成回路,造成觸電危害,如果使用隔離變壓器,就會安全些,因為初級和次級是通過磁場交換能量,沒有物理上的硬連接,就算人體觸及帶電的物品,也會因為人體和大地同地位,而使帶電部位的電位為低電位,不會引起觸電危害。使用隔離變壓器要注意兩點。1,變壓器的次級兩端都不能接地,2人體不能同時觸及次級兩端,否則,就有觸電的危險。來自于LEO_MONG百度文庫貢獻于2011-03-25
示波器電源本身就是隔離的,被測電源用隔離變壓器隔離的話,沒必要再對示波器進行隔離。
0
回復
li297890758
LV.5
11
2015-01-31 10:04
@ymyangyong
示波器電源本身就是隔離的,被測電源用隔離變壓器隔離的話,沒必要再對示波器進行隔離。
我測量了一下,發現示波器探頭的“負”端與輸入電源插頭的“地”是相通的?
0
回復
2015-01-31 10:57
@li297890758
我測量了一下,發現示波器探頭的“負”端與輸入電源插頭的“地”是相通的?
對呀,這個本來是通的。
0
回復
cjw318
LV.7
13
2015-01-31 12:46
@ymyangyong
示波器電源本身就是隔離的,被測電源用隔離變壓器隔離的話,沒必要再對示波器進行隔離。

示波器雖然本身隔離,但是機殼接地端和輸入交流電兩端有XY安規電容,因此對地存在懸浮電壓,雖不致命但對被測電路可能有害!

因此加個隔離變壓器還是有必要的。

另外,不管是否加了隔離變壓器,外殼的接地端依然不能接地!

0
回復
2015-02-28 09:30