救命啊~本人在測試一批日本LAMBDA 2414A進口開關電源時 誤將230V的線接入到下面一組接線柱上了SHORT100 VOPEN200V
救命啊~本人剛昨天入手一批進口LAMBDA 24V14A的開關電源,本打算在某寶出售的,因本人是新手,在測試時 誤將220V(當時電壓是235V)的線接入到下面一組接線柱上了SHORT100 VOPEN200V,當時有的就燈亮一下,就慢慢滅了,有的還發生了爆炸,16A的空氣開關直接跳閘了,有20多個都被我這個SB這樣試過去了,還以為是上當了。主要是2手進口拆機的,電線頭是剪掉的,當時是電線頭擋住了上面的L N輸入標志,,555555555555555555555555555555555555請問各位高人前輩,我該怎么辦啊 救命啊 這批貨都被弄壞了…………一般都燒壞了哪些原件?我該如何做?在不通電的情況下,能否用萬用表測量電源的好壞?我還能不能再把220V接到L N上每個再測一下,都弄怕了。今天2點就起床了,睡不著,來網上找辦法,請各位師傅幫幫忙,老王在這先謝謝了!在線坐等

全部回復(58)
正序查看
倒序查看
有點理解樓主的意思了,我來描述一下,請樓主確認一下:
樓主是誤將220V交流電接到兩個信號針上去了
兩個信號針為SHORT100V OPEN200V,也就是說將這兩個針端接起來就是100V輸入,將這兩個針斷開就是200V輸入(也就是倍壓輸入);
現在主要就是要看這兩個針是如何連接的,高壓串進去有沒有將控制芯片燒毀,如果運氣好,控制芯片都完好,電源模塊可能還是OK的,可以上100V交流或者200V交流去試一下。
0
回復
@Constance
有點理解樓主的意思了,我來描述一下,請樓主確認一下: 樓主是誤將220V交流電接到兩個信號針上去了 兩個信號針為SHORT100V OPEN200V,也就是說將這兩個針端接起來就是100V輸入,將這兩個針斷開就是200V輸入(也就是倍壓輸入); 現在主要就是要看這兩個針是如何連接的,高壓串進去有沒有將控制芯片燒毀,如果運氣好,控制芯片都完好,電源模塊可能還是OK的,可以上100V交流或者200V交流去試一下。
是的,就是這意思——當時也是沒看清,只看到有個100~200~就以為是輸入端,L N端被線頭擋著,有此是剛接通是電源燈是會亮的,閃了下就慢慢熄滅了,我用萬用表測量直流輸出端時,直流電壓剛開始是90多V 就一直往下降,直到0
0
回復
@信念NO
是的,就是這意思——當時也是沒看清,只看到有個100~200~就以為是輸入端,LN端被線頭擋著,有此是剛接通是電源燈是會亮的,閃了下就慢慢熄滅了,我用萬用表測量直流輸出端時,直流電壓剛開始是90多V就一直往下降,直到0
這兩個接頭應該是連在內部整流后的電解與橋之間的,如果壞的話,有很多可能是電容爆或者橋堆損壞,找一些替換件換上再試吧
short 是指
如果是200Vac 輸入于 LN線上時, AB 兩點不用管它
如果是100Vac 輸入于 LN線上時,請短接 AB兩點
內部是一個倍壓電路;可以參考一下 PC 電源電路就明白了
0
回復
@sinican
這兩個接頭應該是連在內部整流后的電解與橋之間的,如果壞的話,有很多可能是電容爆或者橋堆損壞,找一些替換件換上再試吧short是指如果是200Vac輸入于LN線上時,AB兩點不用管它如果是100Vac輸入于LN線上時,請短接AB兩點內部是一個倍壓電路;可以參考一下PC電源電路就明白了
我現在回想一下,有4個最大的是28V23A的當時接入輸入端是對的,其中有一個過了大概3秒鐘就聽見里面砰的一聲 好嚇人 16A的空氣開關也跳閘了,我現在去看了下 A B兩端是被連接著的,是短路的。像這情況是什么東西砰了。還有現在我把所有的 A B都拆開,我能不能不管電源是否好壞,接入220V到L N端 還會不會砰,很嚇人啊 我都不敢試了
0
回復
帖子已被推薦到帖子底部經典圖庫。更多請點擊哦:http://m.zjkrx.cn/bbs/classic/
0
回復
@sinican
這兩個接頭應該是連在內部整流后的電解與橋之間的,如果壞的話,有很多可能是電容爆或者橋堆損壞,找一些替換件換上再試吧short是指如果是200Vac輸入于LN線上時,AB兩點不用管它如果是100Vac輸入于LN線上時,請短接AB兩點內部是一個倍壓電路;可以參考一下PC電源電路就明白了
老王還有個地方沒明白,我測試時有很多電源 AB兩點都是短路的 有個鐵片連接著的,其中就包括3只幸存者
我220V電接的是輸入端L N 有的砰的一聲,有3個為何會完好呢?當然這3個是不同品牌2個歐姆龍,1個是科索。蘭達的都壞了ｄ中好多是眐U(xiǎn)絲250V10A的燒掉了。


0
回復