高壓直流電源的優勢

高壓直流電源與交流UPS對比的優勢

(1)可靠性大幅提升高壓直流供電技術引入的主要目的就在于提升系統的安全性。UPS系統本身僅并聯主機具有冗余備份,系統組件之間更多地是串聯關系,其可用性是各部分組件可靠性的連乘結果,總體可靠性低于單個組件的可靠性。反觀直流系統,系統的并聯整流模塊、蓄電池組均構成了冗余關系,不可靠性是各組件連乘結果,總體可靠性高于單個組件的可靠性。理論計算和運行實踐都表明,直流系統的可靠性要遠遠高于UPS系統,一個例證就是大型直流系統癱瘓的事故基本沒有。(2)效率大大提高目前大量使用的UPS主機均為在線雙變換型,在負載率大于50%時,其轉換效率與開關電源相近。但一個不容忽視的現實是,為了保證UPS系統的可靠性,UPS主機均采用n+1(n=1、2、3)方式運行,加之受后端負載輸入的諧波和波峰因數的影響,UPS主機并不能滿足運行,通常UPS單機的設計最大穩定運行負載率僅為35~53%。而受后端設備虛提功耗和業務發展的影響,很多UPS系統通常在壽命中后期才能達到設計負載率,甚至根本不能達到設計負載率,UPS主機單機長期運行在很低的負載率,其轉換效率通常為80%多,甚至更低。對于直流電源系統而言,因其采用模塊化結構,可根據輸出負載的大小,由監控模塊、監控系統或現場值守人員靈活控制模塊的開機運行數量,使整流器模塊的負載率始終保持在較高的水平,從而使系統的轉換效率保持在較高的水平。(3)輸入參數大大改善現場測試發現,目前常用的12脈沖在線雙變換型UPS主機,加裝11次濾波器后,其輸入功率因數通常在0.8~0.9,最大僅為0.95,輸入電流諧波含量通常在7.5%左右。與此對應,由于PFC電路的應用,額定工況下,開關整流器模塊的輸入功率因數通常都在0.99以上,輸入電流諧波含量通常在5%以下。輸入參數的改善的直接效果是,前端設備的容量可以大大降低,前端低壓配電柜可以不再配置電抗器,從而也可以降低補償電容的耐壓要求。(4)帶載能力大大提高UPS系統帶載能力受兩個因素的制約,一是負載的功率因數,以國內某大型UPS廠商的某型主機為例,在輸出功率因數為0.5(容性)時,其最大允許負載率僅為50%;二是負載的電流峰值系數,通常UPS主機的設計波峰因數為3,如果負載的電流峰值系數大于3,則UPS主機將降容使用。對于直流系統而言,不存在功率因數的問題;因其并聯了內阻極低的大容量蓄電池組,加之整流器模塊有大量的富余(充電和備用),其負載高電流峰值系數的負荷能力很強,不需專門考慮安全富余容量。(5)割接改造更為方便對于采用UPS供電的設備來說,除非其采用雙電源(或四電源、六電源),或宨T(mén)配置有STS設備,否則通常只能采用停電方式割接。對于重要系統來說,這是難以忍受的,更為麻煩的是,一些沒有廠家支撐的老型設備,很有可能在停機不能重啟的現象。直流電源只要做到輸出電壓和極性相同即可連接到一起,從而實現不停電割接,而這是非常容易做到的。

全部回復(16)
正序查看
倒序查看
zrk7401
LV.5
2
2014-09-24 21:40
謝謝樓主分享!
0
回復
飛翔2004
LV.10
3
2014-09-25 11:52
VICOR有做交流UPS嗎?有沒有什么資料發上來看看呢?
0
回復
chy787
LV.3
4
2014-09-25 15:27
@飛翔2004
VICOR有做交流UPS嗎?有沒有什么資料發上來看看呢?
VICOR應該沒有做交流UPS
0
回復
yby123
LV.2
5
2014-09-25 18:00
@chy787
VICOR應該沒有做交流UPS

謝謝,學習了

0
回復
zhc787
LV.2
6
2014-09-25 18:16
通信用240V高壓直流電源系統在可靠性、轉換效率等方面較傳統的交流UPS系統有更大的優勢,其經濟效益和社會效益顯著,雖然尚未有后端IT設備廠商宣布支持通信用240V高壓直流電源,但高壓直流電源技術早已被通信運營商所接受,目前正在廣泛推廣使用中。
0
回復
zrk787
LV.8
7
2014-09-25 20:00
謝謝分享!
0
回復
zqj123
LV.2
8
2014-09-27 16:23
可靠性大幅提升高壓直流供電技術引入的主要目的就在于提升系統的安全性。
0
回復
zhc7401
LV.4
9
2014-09-27 16:40

分析很透徹

0
回復
ycf
LV.1
10
2014-09-27 16:57

好資料,學習了

0
回復
ylb
LV.1
11
2014-09-28 13:59
直流電源只要做到輸出電壓和極性相同即可連接到一起,從而實現不停電割接,而這是非常容易做到的。
0
回復
zrk123
LV.2
12
2014-10-07 20:14
0
回復
wasdbty
LV.2
13
2014-10-08 10:44
謝謝樓主分享!學習學習
0
回復
zrk787
LV.8
14
2014-10-10 12:05
很有道理,頂一個
0
回復
tanb006
LV.10
15
2014-10-10 12:38
并網很容易,只要電壓一致就行.但直流會引起導體附近磁場的變化.影響特殊設備的運行呢.比如指南針在直流高壓鐵塔下就迷失自我了.
0
回復
2014-10-10 12:48
并聯了內阻極低的大容量蓄電池組
0
回復
2014-10-10 14:22
UPS主機并不能滿足運行
0
回復
發