最近在調試一個空載待機功耗,發現一個現象,加上X安規電容后,發現電參數測量儀器顯示輸入功率是1W,
去掉X電容后,電參數測量儀器顯示功率是0W — 1W跳變,而且顯示0W的時間多,1W的時間少。換了不同
廠家的X安規電容都一樣,這是什么原因呢?有沒有大俠可以解釋一下?
最近在調試一個空載待機功耗,發現一個現象,加上X安規電容后,發現電參數測量儀器顯示輸入功率是1W,
去掉X電容后,電參數測量儀器顯示功率是0W — 1W跳變,而且顯示0W的時間多,1W的時間少。換了不同
廠家的X安規電容都一樣,這是什么原因呢?有沒有大俠可以解釋一下?
金屬化聚丙烯薄膜X2電容器,通上交流電后,會形成一個無功電流。
這個電流并不是真實的,是屬于無功電流,所謂的待機功率,屬于虛功,不是真正的消耗了電能的。
按照原理,220V 50HZ的電路里,1UF的X2電容器,產生的無功電流差不多是70毫安。
交流電路里只要接上電容器,就必定產生無功電流,但這個跟整機的待機功耗沒任何影響,不會增加耗電量。
電參數測試儀,高檔的可以測功率因數,有功功率,無功功率等的,注意區分即可。