大家幫忙看看，KBP210等整流橋引腳下是否需要開槽以增加爬電距離?

如下圖,開關電源中,輸出是220V交流電,整流橋引腳下面是否需要開槽,以增加爬電距離?

1

全部回復(5)
正序查看
倒序查看
2014-05-28 09:04
不用,倒是CN1的L焊盤及走線離橋堆的AC腳和它的走線太近了。。。。。
0
回復
sinican
LV.8
3
2014-05-28 09:29

沒有特殊要求的話,不需要開槽

0
回復
jianyedin
LV.9
4
2014-05-28 10:53
如果是海拔2000米以下就不需要了,如是海拔5000米就需要。
0
回復
2014-05-28 21:28
@jianyedin
如果是海拔2000米以下就不需要了,如是海拔5000米就需要。
這個又是安規要求的?
0
回復
2014-05-28 21:32
@qinzutaim
不用,倒是CN1的L焊盤及走線離橋堆的AC腳和它的走線太近了。。。。。

軍長,離得近的那個是經過保險絲后的火線,基本上是等電位的,應該沒影響吧。

另外,請教個問題,安規要求的2.5mm只是在保險絲前端嗎?

0
回復
發