分享一些設計的經驗,希望后來的人少走一些彎路!
前段時間公司做了一款本安電源,調試過程中沒有發現問題,老化后也正常,產品出廠后,實際帶載過程中發現,電源工作一段時間會出現保護現象,造成設備斷電重啟,本安設備一般要求要求過流,過壓保護(且雙重)。開始檢測時沒有檢測到問題,過壓與過流設置帶純阻性負載沒有問題,用電子負載測試(24h),后來用示波器觀察,發現電源帶載工作一段時間后,電壓紋波增大,導致過壓保護,推測原因是變壓器工作一段時間后,性能發生改變,輸出紋波變大,導致過壓保護。后來調整過壓保護值,在測試,發現沒有再出現這樣的問題!因此建議本安電源設計人員,在考慮過壓保護與輸出電壓差是要留有余量,推薦在200mv~500mv左右。