安全間距

我畫了一個LED驅動18WD的PCB,MB6S底下走DC的“+”(不想用跳線)。線到MB6S的AC腳和MB6S的“-”距離分別是1.9mm(開有0.8mm的槽),輸入AC176-264V,不過認證,這會不會打火?

]C`E{C3R_O0UE)YRJAE7](W

全部回復(34)
正序查看
倒序查看
120421322
LV.6
2
2014-03-29 11:24
AC-直流的距離,≥2.0mm即可
0
回復
xinge7401
LV.6
3
2014-03-29 11:51
@120421322
AC-直流的距離,≥2.0mm即可

要根據實際測試電壓來定。

0
回復
2014-03-29 12:52

 還是要符合安規要求比較好。

0
回復
2014-03-29 13:46
@luoyan1980
 還是要符合安規要求比較好。
可以參考下類似的例子
0
回復
xinge7401
LV.6
6
2014-03-29 13:57
@山東大漢
可以參考下類似的例子

產品安全最重要。

0
回復
lcw
LV.1
7
2014-03-29 17:38
@120421322
AC-直流的距離,≥2.0mm即可
一般1mm可隔多少的爬電?
0
回復
tiden
LV.2
8
2014-03-29 17:42
一般開槽要大于等于1mm。
0
回復
tvro
LV.13
9
2014-03-29 18:04
間距大點好
0
回復
luoyan1980
LV.8
10
2014-03-29 18:13
@tvro
間距大點好
 空間允許,間距大點當然好。
0
回復
luoyan1980
LV.8
11
2014-03-29 18:13
@tiden
一般開槽要大于等于1mm。
是的,有這樣要求。
0
回復
luoyan1980
LV.8
12
2014-03-29 18:14
@xinge7401
產品安全最重要。
要符合安規要求。
0
回復
luoyan1980
LV.8
13
2014-03-29 18:15
@lcw
一般1mm可隔多少的爬電?
好像200V左右吧。
0
回復
lcw
LV.1
14
2014-03-29 20:52
@luoyan1980
好像200V左右吧。
非常非常感謝!我不在從那看過好像是600V還是1000V了
0
回復
lcw
LV.1
15
2014-03-29 20:54
@tiden
一般開槽要大于等于1mm。
謝謝!第一次發帖,竟有如此好心回復,感激涕零!
0
回復
lcw
LV.1
16
2014-03-29 20:56
@120421322
AC-直流的距離,≥2.0mm即可
不開槽的大于2mm就可以了嗎?
0
回復
luoyan1980
LV.8
17
2014-03-30 00:03

PCB Layout爬電距離、電氣間隙的確定.

0
回復
luoyan1980
LV.8
18
2014-03-30 00:04
@luoyan1980
PCBLayout爬電距離、電氣間隙的確定.
一般來說,爬電距離要求的數值比電氣間隙要求的數值要大,布線時須同時滿足這兩者的要求(即要考慮表面的距離,還要考慮空間的距離),開槽(槽寬應大于1mm)只能增加表面距離即爬電距離而不能增加電氣間隙,所以當電氣間隙不夠時,開槽是不能解決這個問題的.
0
回復
luoyan1980
LV.8
19
2014-03-30 00:05
@luoyan1980
一般來說,爬電距離要求的數值比電氣間隙要求的數值要大,布線時須同時滿足這兩者的要求(即要考慮表面的距離,還要考慮空間的距離),開槽(槽寬應大于1mm)只能增加表面距離即爬電距離而不能增加電氣間隙,所以當電氣間隙不夠時,開槽是不能解決這個問題的.

a、對于A(yíng)C—DC電源(以不含有PFC電路及輸入額定電壓范圍為100-240V~為例) 電氣間隙 爬電距離

L線-N線(保險管之前) 2.0mm 2.5mm

0
回復
luoyan1980
LV.8
20
2014-03-30 00:06
@luoyan1980
a、對于A(yíng)C—DC電源(以不含有PFC電路及輸入額定電壓范圍為100-240V~為例)電氣間隙爬電距離L線-N線(保險管之前)2.0mm2.5mm

輸入-地(整流橋前) 2.0mm 2.5mm

輸入-地(整流橋后) 2.2mm 3.2mm

輸入-輸出(變壓器) 4.4mm 6.4mm

0
回復
luoyan1980
LV.8
21
2014-03-30 00:06
@luoyan1980
輸入-地(整流橋前)2.0mm2.5mm輸入-地(整流橋后)2.2mm3.2mm輸入-輸出(變壓器)4.4mm6.4mm

輸入-輸出(除變壓器外) 4.4mm 5.5mm

輸入-磁芯、輸出-磁芯 2.0mm 2.5mm

0
回復
luoyan1980
LV.8
22
2014-03-30 00:07
@luoyan1980
一般來說,爬電距離要求的數值比電氣間隙要求的數值要大,布線時須同時滿足這兩者的要求(即要考慮表面的距離,還要考慮空間的距離),開槽(槽寬應大于1mm)只能增加表面距離即爬電距離而不能增加電氣間隙,所以當電氣間隙不夠時,開槽是不能解決這個問題的.
對于A(yíng)C—DC電源(以含有PFC電路及輸入額定電壓范圍為100-240V~為例) 電氣間隙 爬電距離

L線-N線(保險管之前) 2.0mm 2.5mm

0
回復
luoyan1980
LV.8
23
2014-03-30 00:07
@luoyan1980
對于A(yíng)C—DC電源(以含有PFC電路及輸入額定電壓范圍為100-240V~為例)電氣間隙爬電距離L線-N線(保險管之前)2.0mm2.5mm

輸入-地(整流橋前) 2.0mm 2.5mm

輸入-地(整流橋后) 2.2mm 3.2mm

輸入-輸出(變壓器) 5.2mm 9.0mm

0
回復
luoyan1980
LV.8
24
2014-03-30 00:08
@luoyan1980
輸入-地(整流橋前)2.0mm2.5mm輸入-地(整流橋后)2.2mm3.2mm輸入-輸出(變壓器)5.2mm9.0mm

輸入-輸出(除變壓器外) 4.4mm 6.4mm

輸入-磁芯、輸出-磁芯 2.2mm 3.2mm

0
回復
luoyan1980
LV.8
25
2014-03-30 00:08
@luoyan1980
一般來說,爬電距離要求的數值比電氣間隙要求的數值要大,布線時須同時滿足這兩者的要求(即要考慮表面的距離,還要考慮空間的距離),開槽(槽寬應大于1mm)只能增加表面距離即爬電距離而不能增加電氣間隙,所以當電氣間隙不夠時,開槽是不能解決這個問題的.
對于DC—DC電源(以輸入額定電壓范圍為36-76V 為例)

電氣間隙 爬電距離

(DC+)-(DC-)(保險管之前) 0.7mm 1.4mm

0
回復
luoyan1980
LV.8
26
2014-03-30 00:09
@luoyan1980
對于DC—DC電源(以輸入額定電壓范圍為36-76V為例)電氣間隙爬電距離(DC+)-(DC-)(保險管之前)0.7mm1.4mm

輸入-地(保險管之前) 0.7mm 1.4mm

輸入-地(保險管之后) 0.9mm 1.4mm

輸入-輸出(考慮為基本絕緣) 0.9mm 1.4mm

0
回復
luoyan1980
LV.8
27
2014-03-30 00:09
@luoyan1980
輸入-地(保險管之前)0.7mm1.4mm輸入-地(保險管之后)0.9mm1.4mm輸入-輸出(考慮為基本絕緣)0.9mm1.4mm

輸入-輸出(考慮為加強絕緣) 1.8mm 2.8mm

輸入-磁芯、輸出-磁芯 0.7mm 1.4mm

0
回復
luoyan1980
LV.8
28
2014-03-30 00:10
@luoyan1980
一般來說,爬電距離要求的數值比電氣間隙要求的數值要大,布線時須同時滿足這兩者的要求(即要考慮表面的距離,還要考慮空間的距離),開槽(槽寬應大于1mm)只能增加表面距離即爬電距離而不能增加電氣間隙,所以當電氣間隙不夠時,開槽是不能解決這個問題的.
變壓器內部的電氣隔離距離:
0
回復
luoyan1980
LV.8
29
2014-03-30 00:10
@luoyan1980
變壓器內部的電氣隔離距離:
變壓器內部的電氣隔離距離是指變壓器兩邊的擋墻寬度的總和,如果變壓器擋墻的寬度為3mm,那么變壓器的電氣隔離距離值為6mm(兩邊的擋墻寬度相同)。如果變壓器沒有擋墻,那么變壓器的隔離距離就等于所用膠紙的厚度。
0
回復
luoyan1980
LV.8
30
2014-03-30 00:11
@luoyan1980
變壓器內部的電氣隔離距離是指變壓器兩邊的擋墻寬度的總和,如果變壓器擋墻的寬度為3mm,那么變壓器的電氣隔離距離值為6mm(兩邊的擋墻寬度相同)。如果變壓器沒有擋墻,那么變壓器的隔離距離就等于所用膠紙的厚度。
另外,對于A(yíng)C-DC電源,變壓器初、次間繞組應用三層膠紙隔離,DC-DC電源,可只用二層膠紙隔離。下列數值未包括裕量: 要求的隔離距離 擋墻的最小寬度 AC—DC(輸入電壓100-240V~,未含PFC電路) 6.4mm 3.2mm AC—DC(輸入電壓100-240V~,含有PFC電路) 9.0mm 4.5mm DC—DC(電壓36-76V ) 2.8mm 1.4mm
0
回復
luoyan1980
LV.8
31
2014-03-30 00:12
@luoyan1980
另外,對于A(yíng)C-DC電源,變壓器初、次間繞組應用三層膠紙隔離,DC-DC電源,可只用二層膠紙隔離。下列數值未包括裕量:要求的隔離距離擋墻的最小寬度AC—DC(輸入電壓100-240V~,未含PFC電路)6.4mm3.2mmAC—DC(輸入電壓100-240V~,含有PFC電路)9.0mm4.5mmDC—DC(電壓36-76V)2.8mm1.4mm
變壓器的引腳如果沒有套上絕緣套管,那么在引腳處的隔離距離可能也僅為膠紙加擋墻的厚度,所以變壓器的引腳需要套上絕緣套管且套管要穿過擋墻。
0
回復