山特1K UPS維修

本人菜鳥,朋友給我一臺山特UPS,本機在網吧工作24小時開機。 型號C1K.故障是:逆變沒有輸出,插電源也沒有輸出。打開機殼查出輸入輸出20A保險都斷路,肖特基二極管一個短路(RHRP8120),輸出管子二個都短路(5N120BND).主板上的一塊小板子上的一個電阻有燒焦痕跡,誰有維修經驗,告訴下。

IMG20140319003_副本

IMG20140319004_副本

IMG20140319005_副本

IMG20140319006_副本_副本

IMG20140319001_副本

IMG20140319002_副本

全部回復(14)
正序查看
倒序查看
2014-03-19 17:25
下面的小豎板是5N120BND(21A1200V IGBT)的驅動版,RHRP8120是8A1200V的快恢復管,IGBT可以用25N120代換。
0
回復
2014-03-19 18:30
@ymyangyong
下面的小豎板是5N120BND(21A1200VIGBT)的驅動版,RHRP8120是8A1200V的快恢復管,IGBT可以用25N120代換。

這個高頻機怎么和科士達的一樣的

0
回復
hao2985
LV.9
4
2014-03-19 18:33

這個系統比較復雜,有朋友知道嗎?說一下,我幫忙呼吁一?

 

0
回復
2014-03-19 18:39
你這個東西很復雜,可能很控制電路都是壞了的
0
回復
2014-03-19 18:53
@ymyangyong
下面的小豎板是5N120BND(21A1200VIGBT)的驅動版,RHRP8120是8A1200V的快恢復管,IGBT可以用25N120代換。
沒有修理過UPS  聽別人說IGBT管子好壞, 也不敢盲目修理  。那個小板子上的電阻只是發熱燒焦板子,我測量一下沒有斷路 不知道別的元件壞了沒有。
0
回復
gqxu2001
LV.6
7
2014-03-20 14:32
@chenshuhui
你這個東西很復雜,可能很控制電路都是壞了的
不要修了,驅動電路也壞了.你自己是修不了的.
0
回復
2014-03-20 15:13
@gqxu2001
不要修了,驅動電路也壞了.你自己是修不了的.
謝謝啦 ,恩  。 也就是雞肋一塊  。
0
回復
hao2985
LV.9
9
2014-03-20 15:22
那個小板子上的電阻只是發熱燒焦板子,我測量一下沒有斷路
0
回復
hao2985
LV.9
10
2014-03-20 15:23
@gqxu2001
不要修了,驅動電路也壞了.你自己是修不了的.
小板子上的電阻只是發熱燒焦板子
0
回復
jianguo5668
LV.5
11
2014-03-20 16:16
@hao2985
那個小板子上的電阻只是發熱燒焦板子,我測量一下沒有斷路

你那也有這款板子?

0
回復
hao2985
LV.9
12
2014-03-20 16:35
小豎板是5N120BND(21A1200V IGBT)的驅動版,RHRP8120是8A1200V的快恢復管
0
回復
jianguo5668
LV.5
13
2014-04-10 21:26
@hao2985
小豎板是5N120BND(21A1200VIGBT)的驅動版,RHRP8120是8A1200V的快恢復管

沒有人給個維修經驗?

0
回復
88715711
LV.2
14
2015-07-18 14:03
@jianguo5668
沒有人給個維修經驗?[圖片]

怎么跟我一樣。我的被小孩弄掉了幾個零件。其他是好的??上д也坏搅慵?。我qq、871424935

0
回復
any348
LV.1
15
2018-04-17 20:37
@88715711
[圖片]怎么跟我一樣。我的被小孩弄掉了幾個零件。其他是好的。可惜找不到零件。我qq、871424935[圖片]
和我的板子一個樣。賣家說是通訊機架式逆變器。48伏1000VA的。也是5N120N燒了。更換為25N120.用可調電源測試。工作正常了??蛰d為0.7安左右。和寶上的另一臺2500W空載一個電流
0
回復
發