LED電源加填谷電路如何確定最大占空比。

如題。

我們在設計反激式開關電源的時候是在最小輸入電壓確定最大占空比的,但如果整流之后加上填谷該如何確定呢?

1.如果設計是全電壓輸入的話,85*1.414-20=100V,加填谷分壓100/2=50V,則占空比按照50V確定

2.如果是單電壓輸入的話,176*1.414-20=228V,加填谷分壓228/2=114V,則占空比按照114V確定

請各位看看我上面的兩種算法是否正確的。

那如果不加填谷電路設計的變壓器用在加了填谷電路的電源上就只能做單電壓的么?

等待大蝦們解答。

全部回復(6)
正序查看
倒序查看
2014-02-11 16:26
自頂
0
回復
2014-02-12 10:04
0
回復
2014-02-12 15:29
0
回復
2014-02-12 17:03
@jerome0117
[圖片]

啥子意思?

0
回復
2014-04-23 08:43

填谷的單電源穩定一些啊

0
回復
hou221
LV.2
7
2016-08-05 11:37
加填谷電路的LED電源性能如何???兄弟現在也在做這方面的電源