我的一個 40V2A的 反激電源 用的 PI的 top270EG,
現在測試輸出波形,有將近5V的工頻紋波,看樣子是輸出反饋參數沒調好,
哪位大哥有經驗幫忙看看,我去掉431的反饋電容 空載輸出紋波就正常了,
該電容我 103 104 105 都試過了 沒什么改善
有人說431 不能用在40V 輸出 要串穩壓管,我串了還是一樣的 紋波。
假負載 為 一個 2K/2W的電阻。
圖中 參數 C16 R19 加過,沒什么影響就去掉了 就是加的 104 3.3K,
輸出的電解電容是 電感之前2個 1000UF/63V的 ,電感之后是1個100UF/63V的。
奇怪的是 我把431 上的 反饋電容 去掉,空載就是正常的了 ,輸出就沒有工頻紋波了。
偏置電壓我都取的 13V 了。
差不多,穩壓管上面的電壓就是穩壓管的值,
如若你所說的并聯,431上的電壓都被穩壓管鉗位住了,環路還怎么工作?
嗯 ,我覺得是環路的 問題,不知道這個環路怎么來調。
如果加穩壓管 肯定是與431 串聯,這個不用多說,不過串聯了還是沒改變的。
輸出電容肯定是夠的,多加沒改變的。
要看工頻紋波是多大?