怎樣防止變壓器飽和?

怎樣防止變壓器飽和,從波型如何判斷變壓器是否飽和?
全部回復(31)
正序查看
倒序查看
glzhao
LV.6
2
2014-01-10 11:10
你說清楚一點,是關于什么樣的變壓器,拓撲類?/div>
0
回復
2014-01-10 11:11
電流會出現尖峰,設計的時候余量留足應該就沒事。
0
回復
fjfhjmh
LV.9
4
2014-01-10 11:16
@cuoguohaoduo
電流會出現尖峰,設計的時候余量留足應該就沒事。
大體是這樣
0
回復
hh918
LV.6
5
2014-01-10 11:24
@fjfhjmh
大體是這樣
我說的是反激 大家看看這張圖是否飽和

0
回復
shenx123
LV.10
6
2014-01-10 11:27
要測基級電壓看是否起振正常
0
回復
hh918
LV.6
7
2014-01-10 11:28
@hh918
我說的是反激大家看看這張圖是否飽和[圖片]
還有個問題 有沒有公式可以計算出變壓器是否飽和?
0
回復
hh918
LV.6
8
2014-01-10 11:30
@shenx123
要測基級電壓看是否起振正常
基極你說的是柵極驅動電壓??這個和變壓器飽和有關系嗎?
0
回復
glzhao
LV.6
9
2014-01-10 11:32
@hh918
我說的是反激大家看看這張圖是否飽和[圖片]
據你的波形來看,你的電源沒有飽和;因為電流采樣處的波形的斜率為一條直線,當你的斜率的波形不是直線的時候就證明你的變壓器有飽和跡象,如果出項斜率極具變換時你的電源就是變壓器嚴重飽和了。
0
回復
hh918
LV.6
10
2014-01-10 11:40
@glzhao
據你的波形來看,你的電源沒有飽和;因為電流采樣處的波形的斜率為一條直線,當你的斜率的波形不是直線的時候就證明你的變壓器有飽和跡象,如果出項斜率極具變換時你的電源就是變壓器嚴重飽和了。
你好請問飽和是只在CCM模式下嗎?DCM模式會不會發生飽和現象?
0
回復
hh918
LV.6
11
2014-01-10 17:01
@hh918
基極你說的是柵極驅動電壓??這個和變壓器飽和有關系嗎?
求高手指導!
0
回復
Hevin-Luo
LV.3
12
2014-01-10 17:06
@hh918
求高手指導!

這個波形要是能看出來有飽和,那就說明它不僅僅是飽和了,而是嚴重飽和了。

但是通過這個波形可以計算Bmax=Id*Lp/Np*Ae>0.3的話就沒問題了。 

0
回復
2014-01-10 20:52

防止飽和:

1 使用飽和磁通密度大的磁芯材料,大部分都是鐵氧體

2 計算氣隙,在中柱或者邊柱加氣隙

3 計算反激變壓器時,由法拉第電磁感應定律公式 u=n*deltaB*Ae*N*f/D,可以看出,當U一定時,N越大,ΔB越小,這樣才能在保證電感量的前提下,減小工作時的磁通變化在很小的范圍,由磁滯回線也可以看出來,ΔB越小越不容易飽和。

波形觀察是否飽和:

小弟覺得,能用波形看出來的基本都沒飽和,變壓器一旦飽和就失去了電感的性質,迅速發熱,也來不及觀察波形就燒毀了,如果是從波形判斷是不是接近飽和,小弟覺得是有電流尖峰吧,

0
回復
山東大漢
LV.10
14
2014-01-10 20:56
@Hevin-Luo
這個波形要是能看出來有飽和,那就說明它不僅僅是飽和了,而是嚴重飽和了。但是通過這個波形可以計算Bmax=Id*Lp/Np*Ae>0.3的話就沒問題了。 

如果嚴重飽和, 就調節下間隙吧

0
回復
gbfdyx
LV.6
15
2014-01-10 23:09
@hh918
你好請問飽和是只在CCM模式下嗎?DCM模式會不會發生飽和現象?
都會
0
回復
秦城
LV.1
16
2014-01-10 23:41
@靜海聽風
防止飽和:1使用飽和磁通密度大的磁芯材料,大部分都是鐵氧體2計算氣隙,在中柱或者邊柱加氣隙3計算反激變壓器時,由法拉第電磁感應定律公式u=n*deltaB*Ae*N*f/D,可以看出,當U一定時,N越大,ΔB越小,這樣才能在保證電感量的前提下,減小工作時的磁通變化在很小的范圍,由磁滯回線也可以看出來,ΔB越小越不容易飽和。波形觀察是否飽和:小弟覺得,能用波形看出來的基本都沒飽和,變壓器一旦飽和就失去了電感的性質,迅速發熱,也來不及觀察波形就燒毀了,如果是從波形判斷是不是接近飽和,小弟覺得是有電流尖峰吧,
挺全面的
0
回復
xiaoxg
LV.2
17
2014-01-11 15:49
Bmax=Id*Lp/Np*Ae<0.3
0
回復
oylrd
LV.2
18
2014-01-11 19:10
@靜海聽風
防止飽和:1使用飽和磁通密度大的磁芯材料,大部分都是鐵氧體2計算氣隙,在中柱或者邊柱加氣隙3計算反激變壓器時,由法拉第電磁感應定律公式u=n*deltaB*Ae*N*f/D,可以看出,當U一定時,N越大,ΔB越小,這樣才能在保證電感量的前提下,減小工作時的磁通變化在很小的范圍,由磁滯回線也可以看出來,ΔB越小越不容易飽和。波形觀察是否飽和:小弟覺得,能用波形看出來的基本都沒飽和,變壓器一旦飽和就失去了電感的性質,迅速發熱,也來不及觀察波形就燒毀了,如果是從波形判斷是不是接近飽和,小弟覺得是有電流尖峰吧,
總結不錯
0
回復
2014-01-11 21:10
@xiaoxg
Bmax=Id*Lp/Np*Ae

如果不想通計實測的測量值來評估變壓器是不是飽和的最好方法就是通過波型圖可知的。方法就是將電源放入該電源最高操作溫度的環境中抓取Id的波型,當電流波型的斜率在原本直線的基礎之上有出現彎曲的現象時變壓器就將進入飽和, 這時不會出現炸機,只要斷開輸入該電源還是OK品。這是最簡單的檢測方法,不管是在CCM模式下還是在DCM模式下變壓器都會出現飽和,不過CCM模式下出現飽和的概率更大些。

若想通過計算來評估也很簡單,只要測實測量的Id-max*Lm

所以最簡單的防ST飽和的方法就是增加Np的圈數,當然增大Ae,選更好材質的磁忒也一樣。減小感值只是微調,若變壓器抗飽和能力很爛的話通過減小Lm幫助不會太大的。

0
回復
2014-01-11 21:22
電流會突變!
0
回復
hh918
LV.6
21
2014-01-12 11:44
@Constance
電流會突變!
謝謝大家!
0
回復
208971
LV.7
22
2014-01-12 22:15
裕量稍大一點可以嗎?
0
回復
208971
LV.7
23
2014-01-12 22:16
在一個,看能不能空隙做大一點,但是會影響效率。
0
回復
yiangzi
LV.4
24
2014-01-13 17:35
@208971
在一個,看能不能空隙做大一點,但是會影響效率。
來學習的,別見怪。
0
回復
2014-01-13 21:36
@向著太陽
如果不想通計實測的測量值來評估變壓器是不是飽和的最好方法就是通過波型圖可知的。方法就是將電源放入該電源最高操作溫度的環境中抓取Id的波型,當電流波型的斜率在原本直線的基礎之上有出現彎曲的現象時變壓器就將進入飽和,這時不會出現炸機,只要斷開輸入該電源還是OK品。這是最簡單的檢測方法,不管是在CCM模式下還是在DCM模式下變壓器都會出現飽和,不過CCM模式下出現飽和的概率更大些。若想通過計算來評估也很簡單,只要測實測量的Id-max*Lm
增加原邊匝數和降低原邊電感量,保證deltaB值小于0.3即可。
0
回復
jiame2006
LV.7
26
2014-01-14 08:35

防止變壓器飽和主要在設計階段控制好,一般原邊圈數過少引起的飽和比較多。建議邊算邊測,這樣才知道自己計算出來的跟實際測試值有多大差別??词遣皇秋柡偷牟ㄐ巫詈冒裇ENSE波形展開來看,一個波形占滿示波器窗口,這樣輕度飽和也難逃法眼。。。

0
回復
SKY丶輝煌
LV.10
27
2014-01-14 09:51
磁復位
0
回復
2014-01-29 22:41
@hh918
你好請問飽和是只在CCM模式下嗎?DCM模式會不會發生飽和現象?
都會的!
0
回復
2014-01-29 22:41
@山東大漢
如果嚴重飽和,就調節下間隙吧
把B做小點!
0
回復
bill620769
LV.8
30
2014-02-08 10:29
B值取0.25左右
0
回復
2014-09-23 15:28
@湖之一二
增加原邊匝數和降低原邊電感量,保證deltaB值小于0.3即可。

你好,我想問下。

增加原邊匝數和降低原邊電感量這兩個不是有矛盾嗎?

因為Np^2=Lp/Al-value,其中Al-value是指電感系數,對于確定的變壓器應該不會變。

那么只要Np增加為原來的N倍,那么Lp就會增加為原來的N*N倍。兩者處于正相關的關系。

只要增加匝數,原邊電感量必然增加。

所以我覺得避免變壓器飽和的方法中,增加原邊匝數應該達不到效果,因為增加原邊匝數,原邊電感量增加的更多。最終B反而增加。

所以個人認為避免飽和的方法有減小原邊電感量、增加氣隙、增加磁芯橫截面積。