日韩在线不卡免费视频一区,日韩欧美精品一区二区三区经典,日产精品码2码三码四码区,人妻无码一区二区三区免费,日本feerbbwdh少妇丰满

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

有清楚UL60065/IEC60065 溫升要求的么?

這幾天做一款36W的適配器,在咨詢變壓器和共模電感的溫升判定時,深圳有3家不同的認證中心有不同的回復:
認證中心1:不能超75K,熱電耦測試法
認證中心2:不能超85K,熱電耦測試法
認證中心3:不能超95K,熱電耦測試法,不減去10度.
   我在網上查了一下,說法也是很多,究竟是多少?誰能說明白點嗎?
全部回復(13)
正序查看
倒序查看
szlhb2008
LV.4
2
2007-03-06 16:53
跟認證中心4確認是75K,似乎就是這個答案了.
0
回復
songfuwei
LV.1
3
2007-03-07 12:44
是95K,因為電感的限定一般?05度,減去10度就是95K.
0
回復
2007-03-07 14:01
電感以及變壓器繞組的溫升限值在UL/EN60065中是與其他的標準(如EN60950)的是有差異的,他是根據繞組的清漆材料來判定的.用85K的估計是沒有減10K,用95K就有點不理解了,我個人認為是75K(85K-10K),用的清漆材料是估計是polyvinyl-formaldehyde or polyurethane resins500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1173244168.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
0
回復
szlhb2008
LV.4
5
2007-03-07 19:58
@sunny_yang
電感以及變壓器繞組的溫升限值在UL/EN60065中是與其他的標準(如EN60950)的是有差異的,他是根據繞組的清漆材料來判定的.用85K的估計是沒有減10K,用95K就有點不理解了,我個人認為是75K(85K-10K),用的清漆材料是估計是polyvinyl-formaldehydeorpolyurethaneresins[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1173244168.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我有做CE認證也有做UL認證,做CE的公司說是85K,做UL的說是75K,似乎做CE的沒有考慮熱電偶測試要減去10度.
0
回復
hy_barry
LV.7
6
2007-03-07 22:06
我的看法:

用熱電偶法測繞組溫升才需要減去10K, 用熱電偶法測電感是不需要減去10K的.
0
回復
songfuwei
LV.1
7
2007-03-08 14:58
@songfuwei
是95K,因為電感的限定一般?05度,減去10度就是95K.
是我搞錯了,是105減去操作室溫,如果你的操作室溫是35,那就應是70.
0
回復
williamhu
LV.3
8
2007-03-23 09:46
@hy_barry
我的看法:用熱電偶法測繞組溫升才需要減去10K,用熱電偶法測電感是不需要減去10K的.
Barry兄說的不錯,只有變壓器才要減10,電感不需要的
0
回復
ul60065
LV.3
9
2007-03-23 16:47
UL60065, Table3, condition D, for Class A insulation system, 75K/110K under normal/fault condition. Deduct 10K if mesured with thermal couples.

老兄找的是什么認證中心啊,連溫升都不會判定,其他復雜點的結構還怎么判啊?
怎么不直接找UL美華呢?

另外,UL里面line choke不作為絕緣系統來看,就以材料的限值.
0
回復
szlhb2008
LV.4
10
2007-04-04 13:33
@ul60065
UL60065,Table3,conditionD,forClassAinsulationsystem,75K/110Kundernormal/faultcondition.Deduct10Kifmesuredwiththermalcouples.老兄找的是什么認證中心啊,連溫升都不會判定,其他復雜點的結構還怎么判啊?怎么不直接找UL美華呢?另外,UL里面linechoke不作為絕緣系統來看,就以材料的限值.
UL美華我們是有做過案子的,不過這次找的是另外一個代理.按你說的電感類按一般的130度測試就可以了?變壓器了,說說嘛,專家!我這個案子就是做65的
0
回復
生到熟
LV.4
11
2007-04-07 14:18
無論你的環境溫度是多少,變壓器安規規定是120度,用熱電耦測試則要-10度即為110度!電感則不用-10度即為102度!
   對于變壓器,換一種說法,如果你司規定你的設備操作溫度為:
35度,那你的變壓器溫升不得超過75度;
45度,那你的變壓器溫升不得超過65度;
55度,那你的變壓器溫升不得超過55度;
1
回復
qylucas
LV.1
12
2008-04-14 23:14
根據IEC標準,用電阻法測量,正常條件下繞組(聚乙烯醇縮甲醛或聚氨酯樹脂絕緣)溫升限值為85K,故障條件下為150K.但用熱電偶法限值要減少10K,即分別為75K和140K.
0
回復
myfavor
LV.1
13
2008-04-15 17:54
@qylucas
根據IEC標準,用電阻法測量,正常條件下繞組(聚乙烯醇縮甲醛或聚氨酯樹脂絕緣)溫升限值為85K,故障條件下為150K.但用熱電偶法限值要減少10K,即分別為75K和140K.
在IEC/EN 60065標準里,關于變壓器繞組的溫升限值是根據漆包線的材料來考核的,而這就造成了使用時不是太方便,相比之下UL 60065根據絕緣系統來考核就準確地多,實際上即使對于IEC/EN 60065標準,本人傾向于采用絕緣系統來考核并且參考UL 60065的溫升限值標準.
至于采用熱電耦來測量溫升時限值減10K只在采用絕緣系統時才考慮.對于電感不適用.
0
回復
2022-07-06 11:59
@生到熟
無論你的環境溫度是多少,變壓器安規規定是120度,用熱電耦測試則要-10度即為110度!電感則不用-10度即為102度!  對于變壓器,換一種說法,如果你司規定你的設備操作溫度為:35度,那你的變壓器溫升不得超過75度;45度,那你的變壓器溫升不得超過65度;55度,那你的變壓器溫升不得超過55度;

是啊

0
回復
發