請問我現在這個7腳的電壓是不是很不正常??
我是直接用12V3A的電源供電,在電源和7腳之間加了100OHM的電阻,另外電源還跟變壓器原邊連著,做的一個升壓DCDC。
已經搞壞好多3845了,都是6 7腳連通了。請問現在圖中的這個7腳電壓正常么?如果不正常請問要怎么解決??
我想知道會不會是這個原因導致我?845壞掉??真心求大神解答啊~~
黃色是我的高壓部分,在560V左右,紫色是6腳輸出,綠色就是7腳的電壓了。
不要怕壞,調試換件是經常的事,只是盡量別讓它壞??茨氵@個電路,變壓器初級有高頻電流,這個電流在外接電源的輸出電容到變壓器之間的線上產生電壓波動,這個電壓波動也給到了VCC,這就是典型的共模干擾。處理這個干擾問題,需要做兩件事:
一、減小公共線路上的電壓波動,讓變壓器初級繞組的高頻電流在帶點的那個引腳就近接電容對地形成通道,那么高頻電流就不走或少走公共線路了,這個電容要根據電流取值,最好還要并聯瓷片等高頻小電容;
二、被干擾的VCC端盡量與公共線隔離,像你說的解LC濾波或RC濾波,使送到VCC的電壓干凈,3845工作電流最大20mA計,串個50Ω電阻,直流壓降是1V,瞬間開關電流通過1~4.7uF的電容取得;
一般磁珠的電感很小,只是用在1Mz以上的頻率,低頻時和普通電阻一樣用,手里有直流電阻50~100Ω,可以用。
三、變壓器初級的RCD吸收電路還是要加上。
加這些東西不會燒壞什么,燒壞了也別找我賠償啊,呵呵,接吧。
真心感謝您的解答~~
小弟菜鳥一個,最近才接觸電路部分,很多東西都不會,來到論壇能有這么多的前輩幫助,真的非常感動~~