求助 我的本安電源負載調整率有點高 空載時24V 滿載工作時只有23.4V 請問需要調整什么地方
求助 我的本安電源負載調整率有點高 空載時24V 滿載工作時只有23.4V 請問需要調整什么地方
各位大俠 我的本安電源負載調整率有點高 空載時24V 滿載工作時只有23.4V 請問需要調整什么地方 在此謝謝了 芯片是OB2269的推薦電路
全部回復(5)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
75482758
LV.6
2
2013-09-24 13:17
完全不變很難,反饋回路調整可改善
0
回復
提交
提示
75482758
LV.6
3
2013-09-24 13:17
具體要看你的原理圖
0
回復
提交
提示
sinican
LV.8
4
2013-09-24 14:34
@75482758
具體要看你的原理圖
同意這種,無圖無真相
0
回復
提交
提示
ruohan
LV.9
5
2017-07-12 08:56
@sinican
同意這種,無圖無真相
你輸出保護和過流檢測都會造成輸出電壓低一點,,
不知道怎么保護的
0
回復
提交
提示
yanshuyin
LV.4
6
2017-07-12 10:50
是不是帶線的?電流多大?線多長多粗?如果帶線的,線上肯定有損耗的,如果都是在板端測試都是24V就是沒問題的、。