關于開關電源的受潮問題

最近有款電源用在電表里面,用戶半年前買過去,然后在現場負一樓放了大半年。結果上電壞了快30%。

檢查發(fā)現有些發(fā)霉的跡象,部分是VIPer的VDD對地阻抗有問題,部分是變壓器打火;有一些拿回來烤烤就好了。

潮濕問題還是器件性能問題?不知大家有沒有這方面的經驗。

全部回復(7)
正序查看
倒序查看
hk2007
LV.8
2
2013-08-29 15:22
受潮后,器件的絕緣性能下降了
0
回復
abccba
LV.9
3
2013-08-29 15:48

是不是焊接時用了不好的助焊劑,而且出廠前板子洗得不干凈?

另外,這樣的環(huán)境下使用的產品,是否需要專門做一下表面防潮處理,想知道大家都是怎么做的?噴自制的無水乙醇松香水有什么問題沒有?

0
回復
2013-08-29 16:23
防潮一般是用三防漆。
0
回復
abccba
LV.9
5
2013-08-29 16:28
@ymyangyong
防潮一般是用三防漆。
學習了,謝謝!
0
回復
2013-08-30 11:28
@abccba
學習了,謝謝!
有的在管腳點黃膠啊,效果還行,針對問題點。有條件的刷那種三防漆更 好
0
回復
branch02
LV.3
7
2013-09-02 10:01
@賀赫無名
有的在管腳點黃膠啊,效果還行,針對問題點。有條件的刷那種三防漆更好
是有刷三防漆的,但是插件面基本刷不了,只有貼片面刷了,而且刷的比較薄。
0
回復
2017-11-13 11:31
@branch02
是有刷三防漆的,但是插件面基本刷不了,只有貼片面刷了,而且刷的比較薄。

客戶存儲的條件是不是有點惡劣了,不過你們公司內部也可以做類似實驗,然后找到問題點,去改善