光伏并網并的是電流還是電壓

光伏并網并的是電流還是電壓?跪求指點!
全部回復(31)
正序查看
倒序查看
2013-07-29 10:46
當然是電壓和電流同時并了,THD值要求小于5%,這就必須讓電壓與電流波形或相位保持基本一致。它的控制模式是電流型。
0
回復
zbn2012
LV.4
3
2013-07-29 13:49
有電壓差就會有電流
0
回復
632593140
LV.1
4
2013-07-29 14:51
@墻角梅香
當然是電壓和電流同時并了,THD值要求小于5%,這就必須讓電壓與電流波形或相位保持基本一致。它的控制模式是電流型。
那鎖相鎖的是電壓還是電流
0
回復
新月GG
LV.10
5
2013-07-29 15:30
@632593140
那鎖相鎖的是電壓還是電流

可以看成是電壓。

0
回復
2013-07-30 22:18
@zbn2012
有電壓差就會有電流
并網后要向網電輸送電能,必然會有電流啊
0
回復
老興
LV.3
7
2013-08-04 01:34

從電壓源和電流源的角度講,并網逆變器是以電流源的方式工作,也就是說電源內阻很大,通過向電網饋入電流獲得功率輸出。

反之,并網逆變器如果是用電壓源方式并網,電網的末端電壓和并網逆變器的電壓稍有差異就會產生事故,輕則跳閘重則損壞設備。

0
回復
老興
LV.3
8
2013-08-04 01:38
@zbn2012
有電壓差就會有電流
不能稱之為壓差,而是趨勢,因為并網逆變器或其他發電機工作時是無法改變電網電壓的。
0
回復
jiyexin
LV.3
9
2013-08-09 10:56
       開環的時候把電壓調好,然后并網的時候主要就是調節電流,因為并網的時候,逆變器輸出的電壓會被電網電壓拉成一致,就像是一條河和大海一樣,河流匯入大海之后就是大海的味道,但是可以決定的是河流量。 并網就是了將電能轉化成與電網同頻,同相的正弦波電流,饋入電網,但是不能純粹的說就是并電流或者是電壓。
0
回復
xiaqing
LV.7
10
2013-08-09 15:42
@老興
不能稱之為壓差,而是趨勢,因為并網逆變器或其他發電機工作時是無法改變電網電壓的。

老興講的很有道理,你的電壓和電網的電壓永遠是相等的,只是你的輸出電壓有要高于電網電壓的趨勢,你永遠也改變不了電網電壓;只有有了這個要高于電網電壓的趨勢才有了輸出電流,要輸出多大電流要看你的能力,限制一個適合你自己逆變器的能力就OK了!太陽能發電就是每時每刻盡量大的把發電量送掉到電網,這就是MPPT。

0
回復
fiveway
LV.4
11
2013-08-11 22:56
@jiyexin
    開環的時候把電壓調好,然后并網的時候主要就是調節電流,因為并網的時候,逆變器輸出的電壓會被電網電壓拉成一致,就像是一條河和大海一樣,河流匯入大海之后就是大海的味道,但是可以決定的是河流量。并網就是了將電能轉化成與電網同頻,同相的正弦波電流,饋入電網,但是不能純粹的說就是并電流或者是電壓。
我的是逆變器把市電的拉了,不過中間有個變壓器!!!
0
回復
sunjoy
LV.5
12
2013-08-12 16:00

這個不能說并的是電壓還是電流,應該看成是電流源,電流跟隨電網電壓(也即鎖相),太陽有多大能量就出多大電流(也即MPPT)

0
回復
ljxnuaa
LV.1
13
2013-08-15 15:39
@xiaqing
老興講的很有道理,你的電壓和電網的電壓永遠是相等的,只是你的輸出電壓有要高于電網電壓的趨勢,你永遠也改變不了電網電壓;只有有了這個要高于電網電壓的趨勢才有了輸出電流,要輸出多大電流要看你的能力,限制一個適合你自己逆變器的能力就OK了!太陽能發電就是每時每刻盡量大的把發電量送掉到電網,這就是MPPT。
原則上,輸出電壓的相位超前電網電壓的相位時,逆變器發出電能,不是看電壓大小。
0
回復
2013-08-19 22:37

有用到輸入100-1000V 和500-1300V的高壓電源模塊,隨時找我哦,廣州能達電源。

0
回復
zengcf
LV.1
15
2013-08-22 13:11
@ljxnuaa
原則上,輸出電壓的相位超前電網電壓的相位時,逆變器發出電能,不是看電壓大小。
應該是同頻同相的正弦波
0
回復
2013-08-26 17:19
@sunjoy
這個不能說并的是電壓還是電流,應該看成是電流源,電流跟隨電網電壓(也即鎖相),太陽有多大能量就出多大電流(也即MPPT)
為什么說電流跟隨電網電壓就是鎖相呢?
0
回復
fiveway
LV.4
17
2013-08-28 23:16
@流水禪心
為什么說電流跟隨電網電壓就是鎖相呢?
第一點:并網逆變器是是控制電流的,電壓被市電鉗位等于市電,控制電流和市電同頻同相后并網是符合要求的這樣功率因數為1,不會給電網帶來污染
0
回復
Powerxi
LV.1
18
2013-09-07 21:01
@流水禪心
為什么說電流跟隨電網電壓就是鎖相呢?

1.鎖相的意思是鎖定電網電壓的相位。

2.如果是并網發電,一般希望工作在單位功率因數,這個時候就需要通過控制使得并網電流和電網電壓相位一致。

3.鎖相的目的是為了獲取電網電壓的相位信息同時將這個相位作為并網電流的相位。

0
回復
Powerxi
LV.1
19
2013-09-07 21:04
@jiyexin
    開環的時候把電壓調好,然后并網的時候主要就是調節電流,因為并網的時候,逆變器輸出的電壓會被電網電壓拉成一致,就像是一條河和大海一樣,河流匯入大海之后就是大海的味道,但是可以決定的是河流量。并網就是了將電能轉化成與電網同頻,同相的正弦波電流,饋入電網,但是不能純粹的說就是并電流或者是電壓。

需要注意的是,河流的水能夠匯入大海,需要河流的水水勢更高(有水勢差才會形成水流)。

換到逆變電路:要求濾波器兩端的電壓存在電勢差。

0
回復
Powerxi
LV.1
20
2013-09-07 21:07

因為并網逆變器的負載是電網,宏觀上來說,電網電壓認為不隨逆變器的工作狀態的影響,而這點就是理想電壓源的性質。

所以從電路原理的角度講:

光伏并網逆變器的負載是一個純電壓源。我們能控制的就只能是并網電流了。

至于說并網并的是電流還是電壓,我認為并的是功率。 

0
回復
badamu
LV.1
21
2013-09-10 10:36
@Powerxi
因為并網逆變器的負載是電網,宏觀上來說,電網電壓認為不隨逆變器的工作狀態的影響,而這點就是理想電壓源的性質。所以從電路原理的角度講:光伏并網逆變器的負載是一個純電壓源。我們能控制的就只能是并網電流了。至于說并網并的是電流還是電壓,我認為并的是功率。 
對于光伏電源,我所了解的也并不是很多,也來看好好的學習一下哈!
0
回復
wanhuachao
LV.3
22
2013-09-10 17:39
并網自然是電流,電壓被電網鉗位無法控制。
0
回復
keykings
LV.3
23
2013-09-11 11:14
肯定是電壓呀
0
回復
keykings
LV.3
24
2013-09-11 11:15
我的意思是與電網電壓同步,可以自己控制的是電流
0
回復
老興
LV.3
25
2013-09-11 11:41
@keykings
我的意思是與電網電壓同步,可以自己控制的是電流

贊成這個解釋,控制電流是并網逆變器的基本設計思想。

0
回復
2013-09-11 12:22
@Powerxi
因為并網逆變器的負載是電網,宏觀上來說,電網電壓認為不隨逆變器的工作狀態的影響,而這點就是理想電壓源的性質。所以從電路原理的角度講:光伏并網逆變器的負載是一個純電壓源。我們能控制的就只能是并網電流了。至于說并網并的是電流還是電壓,我認為并的是功率。 
贊成,學習了
0
回復
霞霞
LV.4
27
2013-09-23 23:31
@老興
贊成這個解釋,控制電流是并網逆變器的基本設計思想。
看到此貼,我對節能有了新思路了!是指關于電度表的那些事
0
回復
UP徐
LV.3
28
2013-09-25 11:39
@霞霞
看到此貼,我對節能有了新思路了!是指關于電度表的那些事[圖片]
改裝罰款哦
0
回復
雨御寒
LV.1
29
2013-09-26 15:14
@Powerxi
因為并網逆變器的負載是電網,宏觀上來說,電網電壓認為不隨逆變器的工作狀態的影響,而這點就是理想電壓源的性質。所以從電路原理的角度講:光伏并網逆變器的負載是一個純電壓源。我們能控制的就只能是并網電流了。至于說并網并的是電流還是電壓,我認為并的是功率。 

嗯,贊同您的說話,逆變器輸出端電壓是被鉗住了的,我們能控制的只有電流。

0
回復
zimingluo
LV.6
30
2013-10-16 20:11
@UP徐
改裝罰款哦
 1100VDC 15UF 光伏能源逆變電源電容器~QQ“391889495
0
回復
ltvt
LV.1
31
2013-10-22 22:57
@zbn2012
有電壓差就會有電流

確實是壓差產生電流,逆變側可以等效成電壓源,與電網的壓差,作用到電感上,產生了電流!