12V5A過認證 變壓器溫度過不了

用昂寶方案OB2269設計一款12V5A桌面式適配器,只有變壓器溫升不能過。變壓器線溫120度。變壓器用的是PQ2620  初級 32TS線徑0.5 次級5TS 線徑0.5 4根   供電繞組 0.3 3根  工作頻率65KHZ。請問個幫忙。提高工作頻率能否讓溫度降下來 MOS管的散熱片貼住變壓器幫助其散熱的

全部回復(35)
正序查看
倒序查看
隋晶
LV.4
2
2013-07-24 10:52
鐵芯溫度多少?
0
回復
dl36520
LV.5
3
2013-07-24 11:08
用兩盎司的板
0
回復
wm4811923
LV.5
4
2013-07-24 11:21
@dl36520
用兩盎司的板

這個方案一般都是輸出肖特基溫度高,PQ2620應該還好啊

0
回復
lijuan@
LV.5
5
2013-07-24 11:23
@隋晶
鐵芯溫度多少?
鐵芯溫度110度
0
回復
lijuan@
LV.5
6
2013-07-24 11:24
@wm4811923
這個方案一般都是輸出肖特基溫度高,PQ2620應該還好啊
如今我這個是是變壓器溫度高 其它溫度都可以過
0
回復
lijuan@
LV.5
7
2013-07-24 11:25
@dl36520
用兩盎司的板
這個作用應該不大吧  我這個電源 高壓效率0.83 低壓0.8效率應該低了點吧
0
回復
2013-07-24 14:33
@lijuan@
鐵芯溫度110度
線包高過鐵芯,是否線徑太細?加粗試試?
0
回復
隋晶
LV.4
9
2013-07-24 14:50
@貼片機
線包高過鐵芯,是否線徑太細?加粗試試?

鐵芯110度也很高了,你看變壓器有飽和嗎?

0
回復
lijuan@
LV.5
10
2013-07-24 14:57
@隋晶
鐵芯110度也很高了,你看變壓器有飽和嗎?
沒有飽和哦
0
回復
tonyleu
LV.7
11
2013-07-24 18:44

供電繞組為什么用0.3*3,一根不行嗎?

0
回復
xuesheng001
LV.2
12
2013-07-24 22:45
提高頻率,減小占空比試試
0
回復
chenyankun
LV.8
13
2013-07-24 23:21
@隋晶
鐵芯110度也很高了,你看變壓器有飽和嗎?

假如我在車上用環境溫度就105度,哪不是壓力山大

0
回復
chenyankun
LV.8
14
2013-07-24 23:23
@tonyleu
供電繞組為什么用0.3*3,一根不行嗎?
我對這個問題也有疑問,供電繞組是輔助繞組吧,應該電流不用很大??!要用0.3的線芯,還要三根?
0
回復
蔣洪濤
LV.6
15
2013-07-25 08:21
@xuesheng001
提高頻率,減小占空比試試

沒調配對吧,在改下匝變比試試

0
回復
在路上.
LV.6
16
2013-07-25 10:00
效率多高?
0
回復
mko145
LV.8
17
2013-07-25 10:29

MOS管的散熱片貼住變壓器幫助其散熱 ?   1. 要盡量拿開變壓器周圍的發熱元件。 2. 變壓器下面可以開幾個孔幫助通風。

初級電感多少?

 

0
回復
2013-07-25 11:31
變壓器的溫升主要是由磁芯損耗和銅損引起的,你用的是PQ26頻率65K磁芯損耗較小,所以可以肯定你的溫升的主要原因就是銅損過大,導致發熱量過大,你現在可以考慮在線包能夠允許的情況下,盡量加大你的線徑,減小銅損,試試看吧
0
回復
隋晶
LV.4
19
2013-07-25 11:46
@chenyankun
假如我在車上用環境溫度就105度,哪不是壓力山大
那就不用鐵氧體磁芯,耐溫不夠……,使用環境不同
0
回復
lijuan@
LV.5
20
2013-07-25 15:12
@飛鳥拒絕悲傷
變壓器的溫升主要是由磁芯損耗和銅損引起的,你用的是PQ26頻率65K磁芯損耗較小,所以可以肯定你的溫升的主要原因就是銅損過大,導致發熱量過大,你現在可以考慮在線包能夠允許的情況下,盡量加大你的線徑,減小銅損,試試看吧

線徑加大還是不行 次級多加了一根0.5的溫度還是過不了

0
回復
lijuan@
LV.5
21
2013-07-25 15:13
@蔣洪濤
沒調配對吧,在改下匝變比試試
我改成 初級26 次級4 反饋6 還是不行 感量480UH  頻率75KHZ
0
回復
lijuan@
LV.5
22
2013-07-25 15:15
@mko145
MOS管的散熱片貼住變壓器幫助其散熱?  1.要盡量拿開變壓器周圍的發熱元件。2.變壓器下面可以開幾個孔幫助通風。初級電感多少? 
 變壓器上面貼導熱膠與散熱片連接  感量550UH
0
回復
lijuan@
LV.5
23
2013-07-25 15:17
@tonyleu
供電繞組為什么用0.3*3,一根不行嗎?

MOS管大了 結電容比較大 開啟電流會比較大所

0
回復
隋晶
LV.4
24
2013-07-25 15:19
@lijuan@
線徑加大還是不行次級多加了一根0.5的溫度還是過不了

整個系統損耗大導致惡性循環,想知道你的兩個開關管的溫度有多少?

0
回復
lijuan@
LV.5
25
2013-07-25 16:32
@隋晶
整個系統損耗大導致惡性循環,想知道你的兩個開關管的溫度有多少?

MOS管12N60溫度 100度  肖特基 20100 TO220F 85度

0
回復
hongbin02
LV.3
26
2013-07-25 18:16
@lijuan@
MOS管12N60溫度100度 肖特基20100TO220F85度
mos管的溫度大于肖特基的溫度本身設計上就有問題,需要認真找找問題所在了。你的整機效率應該還可以再提升一些。
0
回復
ahuaz
LV.5
27
2013-07-28 19:40
@lijuan@
這個作用應該不大吧 我這個電源高壓效率0.83低壓0.8效率應該低了點吧

這個效率有點低吧!

我做的是110V時85%
220V時 86.5%

0
回復
ahuaz
LV.5
28
2013-07-28 19:42
@lijuan@
我改成初級26次級4反饋6還是不行感量480UH 頻率75KHZ

電感量調到550uH看看

 

0
回復
lijuan@
LV.5
29
2013-07-29 13:30
@ahuaz
這個效率有點低吧!我做的是110V時85%220V時86.5%

磁芯國產的嗎

0
回復
冰上鴨子
LV.10
30
2013-07-29 14:01
@hongbin02
mos管的溫度大于肖特基的溫度本身設計上就有問題,需要認真找找問題所在了。你的整機效率應該還可以再提升一些。

贊同 你的觀點,一般是肖特基溫度高點,先找為什么12N60會有這么高的溫度

0
回復
冰上鴨子
LV.10
31
2013-07-29 14:02
@冰上鴨子
贊同你的觀點,一般是肖特基溫度高點,先找為什么12N60會有這么高的溫度
照理說這管子 出這功率溫度不該這么高,是不是沒用扇熱器啊
0
回復
發