我在大陸買了1套110V 60HZ的T5替換式28W熒光燈,買時測試為110V 50HZ 電流0.431 功率28.02 功率因數0.586
拿回臺灣后測試115V 60HZ 電流0.453 功率44.8 功率因數0.845
問功率為什么會變高???有幾個方面???線路???儀表???
急請教:功率為什么會變高???
全部回復(9)
正序查看
倒序查看
@boy0608
你沒看到你的測試電壓和頻率都變高了嗎?電壓變高頻率提升功率變大是很正常的事.不過能上升到到44.8W可不多見啊!還在一個可能就是臺灣的儀表測的可能只是輸入功率沒有計算功率因數后的功率.
今天我用大陸220V的電感鎮流器加電容的情況.未加時:223.2V 0.310A 36.78W 0.535PF 加3uF電:223.7V 0.179A 37.35W 0.932PF
在上面的情況下,分別加T5電子鎮流器節能燈.未加電容時:222V 0.135A 0.921PF 27.85W 加電容時:223V 0.215A 0.582PF 27.80
它們的功率都沒什么變化???
在上面的情況下,分別加T5電子鎮流器節能燈.未加電容時:222V 0.135A 0.921PF 27.85W 加電容時:223V 0.215A 0.582PF 27.80
它們的功率都沒什么變化???
0
回復