山特C1K UPS故障求教

最近公司給了一個壞的UPS,說是用的山特C3K改裝的,故障現象開機1號4號燈亮,長鳴,檢查主板發現DC/DC升壓功率管和AC/DC斬波的功率管燒了,DC/DC升壓的輸出二極管一個擊穿,換好后開機正常,帶400W加熱器正常,帶1800W電茶壺1號2號亮 過載保護。后來帶兩個400W加熱器,開第二個的時候AC/DC斬波升壓的功率管炸掉了。換了管子后,不插市電能開機,輸出正常,就是風扇開機就一直轉,帶400W加熱器也沒問題。插市電開機就會故障報警,1# 5# 6# 7# 8# 燈亮,報警長鳴,輸出為旁路輸出。求高手指點下,該怎么修了。還有剛剛查了下輸入直流36V的應該是C1K,所以帶800W過載了,但也不該炸AC/DC的功率管啊,有保護的啊。

全部回復(4)
正序查看
倒序查看
15584419
LV.1
2
2013-07-12 19:52

,自己頂

0
回復
15584419
LV.1
3
2013-07-13 15:25
@15584419
[圖片],自己頂
,沒人賜教啊,還好自己解決了,AC/DC斬波驅動小板換了塊就好了,帶400W加熱器沒問題了.
0
回復
廖遠方
LV.9
4
2013-07-13 23:38
無圖無真相
0
回復
fm881
LV.7
5
2013-07-13 23:55

圖呢?

0
回復