遇到頑固的電磁干擾求解決方案

如圖在做一個測試儀器

 

 

單片機是用線性電源供電,線性電源時從AN取電,控制板與強電最近的距離在繼電器那。繼電器采用的是固態繼電器.

現在遇到的問題是: 閉合小開關,沒有和后級負載形成回路,在閉合小開關的過程中,單片機電源受到干擾

會導致單片機異常。單片機是3.3v的

 

這是單片機電源受干擾的波形

三相進線沒有做任何EMC措施。

現在無論帶不帶后面的負載 ,只有有開關閉合,都會對單片機產生這種干擾 或復位,或死機

有什么好的方法沒有?嘗試過很多方法,比如獨立的給單片機供電,還會有這種干擾產生.現在認為是空間干擾造成的

求高人支招

 

 

全部回復(2)
正序查看
倒序查看
st.you
LV.10
2
2013-05-21 14:53
改善一下你的單片機的復位部分的走線可能會有效果。
0
回復
ace2050
LV.5
3
2013-05-21 18:41
@st.you
改善一下你的單片機的復位部分的走線可能會有效果。

在三相進線段做了EMC處理 加了EMI裝置 ,得到解決。