如圖在做一個測試儀器
單片機是用線性電源供電,線性電源時從AN取電,控制板與強電最近的距離在繼電器那。繼電器采用的是固態繼電器.
現在遇到的問題是: 閉合小開關,沒有和后級負載形成回路,在閉合小開關的過程中,單片機電源受到干擾
會導致單片機異常。單片機是3.3v的
這是單片機電源受干擾的波形
三相進線沒有做任何EMC措施。
現在無論帶不帶后面的負載 ,只有有開關閉合,都會對單片機產生這種干擾 或復位,或死機
有什么好的方法沒有?嘗試過很多方法,比如獨立的給單片機供電,還會有這種干擾產生.現在認為是空間干擾造成的
求高人支招