果然是高人
想問一下,,用UC3846做的推完線路,對于16腳的,SHUTDOWN,是高電平關斷嗎
這圖是不是有問題?D1是不是錯了?這樣是不是把是不是把U1A第2腳的電位鉗位在0.7V以下了?難道電流調節電位器過來的電壓都小于0.7V?電流互感器經U2C過來的電壓也低于0.7V? 能解析一下嗎?
運放虛短 3腳和2腳電平是一樣的 這里做峰值保護
是的,高于350mV關斷,也可以同時做過流保護
這個看軟起動電阻,要是1.5k以下就自鎖,重啟才能恢復,要是一般用10k的話是不會自鎖的,故障消除后自動恢復