  • 謝工問個頭疼的問題為什么功率因數在不同的電網里不一樣?

謝工問個頭疼的問題為什么功率因數在不同的電網里不一樣?

謝工問個頭疼的問題為什么功率因數在不同的電網里不一樣? 我用TOP265 做了個20W的電源,可是發現這么個問題同樣230V50HZ的情況下我在工廠的測試功率因數只有0.45樣子 ,可是同樣的設備我在自己家里測試功率因數0.555樣子,讓我搞不明白的是為什么會這樣?我反復測了好幾次都是這樣,還有我用別的電源測試功率因數也是不一樣的,總是在工廠測試的結果要地是怎么回事呀謝工?
全部回復(1)
正序查看
倒序查看
謝厚林
LV.12
2
2013-05-12 22:01
哦!這樣,我也遇到過,要想正確,請用AC source 加功率記一起測試。主要是工廠的交流波形變形的問題。