測試條件:
供電電壓AC 120V 60Hz
測試等級+/-4KV
耦合方式L-N
相位0°,90°,180°,270°
干擾波形1.2/50μs- 8/20 μs,信號發生器等效輸出阻抗2歐姆
干擾信號時間間隔60S
測試結果:
壓敏是14D471 品牌聯順加強版,保險絲T3.15A.
現在是這樣的,實驗室用水泥電阻做負載,可以打過。但是通過的 電源再配客戶終端(普通手機)沒有通過。壓敏打爆,更換壓敏和保險絲后,電源恢復正常。那現在疑問是:
1.打過雷擊的電源,能做第二次試驗嗎?(壓敏供應商回復:不能)
2.雷擊試驗,與電源負載有關系嗎?(只是壓敏損壞,電源并沒有損壞)