雷擊過不了,眾說紛紜,請大家看看。

測試條件:

供電電壓AC 120V 60Hz

測試等級+/-4KV

耦合方式L-N

相位0°,90°,180°,270°

干擾波形1.2/50μs- 8/20 μs,信號發生器等效輸出阻抗2歐姆

干擾信號時間間隔60S

測試結果:

壓敏是14D471 品牌聯順加強版,保險絲T3.15A.

現在是這樣的,實驗室用水泥電阻做負載,可以打過。但是通過的 電源再配客戶終端(普通手機)沒有通過。壓敏打爆,更換壓敏和保險絲后,電源恢復正常。那現在疑問是:

1.打過雷擊的電源,能做第二次試驗嗎?(壓敏供應商回復:不能)

2.雷擊試驗,與電源負載有關系嗎?(只是壓敏損壞,電源并沒有損壞)

 

全部回復(10)
正序查看
倒序查看
2013-05-06 14:07

請大家各抒起見。

0
回復
2013-05-06 14:18

過來看看。。。

一般保險絲,很難達到4KV的耐壓要求。。。用小盒子的試試。。

0
回復
luxing123
LV.8
4
2013-05-07 15:50
@dxsmail
過來看看。。。一般保險絲,很難達到4KV的耐壓要求。。。用小盒子的試試。。

壓敏電阻選型欠妥,壓敏電壓偏高。壓敏電壓大多數情況下用1mA直流電流通入壓敏電阻器時測得的電壓值,可根據具體需要正確選用。一般V1mA=1.5Vp=2.2VAC,式中,Vp為電路額定電壓的峰值。VAC為額定交流電壓的有效值。ZnO壓敏電阻的電壓值選擇是至關重要的,它關系到保護效果與使用壽命。AC為120V,則壓敏電阻電壓值V1mA=1.5Vp=1.5×1.414×120V=255V,V1mA=2.2VAC=2.2×120V=264V,因此壓敏電阻的選型為CNR14D331K。

 

 

0
回復
liuhang66
LV.2
5
2013-05-09 17:15
**此帖已被管理員刪除**
0
回復
luxing123
LV.8
6
2013-05-09 17:43
@liuhang66
**此帖已被管理員刪除**

 

 

0
回復
2013-05-10 15:19

14D471的要看下電流是多少A的吧?正常過6KV的都用這個尺寸~~

0
回復
2013-05-10 15:43
@luxing123
多謝大哥回復,我們電壓是全電壓輸入的,因為客戶是拉美的，所以測試時輸入電壓為120V。我們適配器是2類電源,所以只測差模。
0
回復
2013-05-10 15:49
@hljzhang77
14D471的要看下電流是多少A的吧?正常過6KV的都用這個尺寸~~

昨天,我跑到上海摩爾實驗室,也是客戶要求的,又重新打了一下,結果全部通過。

針對以前聯順壓敏打二次損壞的現象。昨天,在4個相位各打10次后,又對90,270相位重現打,結果也是OK的。

0
回復
383261933
LV.3
10
2013-06-29 10:06
@zhangtao3b608
昨天,我跑到上海摩爾實驗室,也是客戶要求的,又重新打了一下,結果全部通過。針對以前聯順壓敏打二次損壞的現象。昨天,在4個相位各打10次后,又對90,270相位重現打,結果也是OK的。
問下你是幾W的案子,12W以下的建議試下加保險絲電阻??戳四阏f,我覺得這是壓敏的問題。問問壓敏廠商怎么說.
0
回復
2013-07-15 16:47
@zhangtao3b608
昨天,我跑到上海摩爾實驗室,也是客戶要求的,又重新打了一下,結果全部通過。針對以前聯順壓敏打二次損壞的現象。昨天,在4個相位各打10次后,又對90,270相位重現打,結果也是OK的。

請分享下,你的對策吧?期待......