第一次接觸逆變,我的輸入DC120-150v,輸出交流220V,前后隔離 功率1000W,前面我用3525 推挽升壓到380V,頻率是70KHZ。我用的是閉環回路,整流后電感電容濾波。 后面計劃用8010,
現在調試前級,過流,過壓豆調好了,看500W不帶風扇老化,就發現變壓器燙的厲害。線包有98度了,我的變壓器用的是EE55臥式,初級 16T,次級62T 無氣息。
NI:0.7*3 31T
N2:0.85*4 16T
N3:0.85*4 16T (初級N2,N3 并饒)
N4:0.7*3 31T
請問到底哪里有問題了,是變壓器不合適么??苦惱