根據手冊查找MOSFE耐壓,Dmax=0.67,F=100K。
一、48V監控運用方式計算:
1、求出最小輸入電壓Uinmin,
一般選用Uinmin=40V。
2、根據參數求出反射電壓Uor
Uor=UinminDmax/(1-Dmax)=80V。
3、驗證Vdsmax=Uinmax+Uor+Us(峰峰值),峰峰值、余量等根據輸入電壓不同有變化,一般不好確定。
一般根據計算可省略為:Vdsmax(80%-85%)=Uinmin+Uor在此變壓器設計中一般不做考慮了。緩沖吸收好的用0.85、沒有緩沖吸收的用0.8。
4、求出匝比N:
N=Uor/Uo1+Ud(1V)。
一般15V匝比在5:1、12V匝比在6:1
5、求初級匝數Np:
Np=UinminTon/AedB,其中Ton=6.7,Ae根據手冊,EI25為41、ETD29為73.6,dB在開放型取0.3,密封型取0.2。
6、求二次繞組Ns:
Ns=Np/N。如果在多繞組中,匝比少的情況下,盡可能的提高匝數,但是匝比不變,這樣容易調整電壓精度。
7、求二次級繞制Ns2
Ns2=Uo2*Ns1/Uo1。
再求Ns時,有時反饋回來是有輔助繞組建立的,所以此時用輔助繞組。
8、求初級電感量Lm:
Lm=(UinminTon*10-6)2*F/2Po
二、常規220V電路設計:
1、最小輸入電壓Uinmin:
Uinmin=220*0.7*1.414-10V=210V
2、最大輸入電壓Uminmax“
Uinmax=220*1.3*1.414=404V
3、求反射電壓Uor:
Uor= UinminDmax/(1-Dmax)=210*6.7/3.3=426V
4、驗證VDSmax:
VDSmax80%=700*0.8=560V<Uor+Uinmax4=426V+404V
在此類變壓器中就不要考慮此種方式計算了,反射電壓太高了,所以可以直接計算。
5、先求Uor:
Uor=VDSmax80%-Uinmax=700*0.8-404=155V
6、求變比N:
N=Uor/N=160/15+1=10/1
7、根據新的Uor求新的Uinmin
Uor(1-Dmax)=UinminDmax這是電源可以工作的最低電壓值。
8、求Np
Np=Uor*Toff/AedB,因為此時的Uinmin是最新的,不是所想要的工作電壓值,所以用Uor來代替其計算,求出此時的Np值。Np=160*3.3/41*0.2=64.2
9、求二次級繞制Ns2
Ns2=Uo2*Ns1/Uo1。Ns=6.4取7
Np=70
10、求初級電感量Lm:
Lm=(UinminTon*10-6)2*F/2Po=(UorToff*10-6)2*F/2Po