我現在有一個型號的電源,客戶要求在-20至85攝氏度條件下工作,我設計的變壓器為CLASS B.根據安規要求,我的變壓器分別在85攝氏度和常溫下的最高溫度允許多高?
安規只限定溫升,而不限定變壓器最高工作溫度嗎?
高手快來幫忙啊.
安規對變壓器的溫升要求
全部回復(12)
正序查看
倒序查看
@wiltoncou2005
安規測試是以25度室溫為基準來測試的,因此用溫升加上25即為最高工作溫度限值.溫升又分正常工作和非正常工作情況下不同,對于B級繞組,正常工作時若用熱電偶法則限值為85+25=110度,若用電阻法測則限值是95+25=120度,非正常工作一般包括短路和過載兩種,測試方法不同,溫度限值基本相同,得查不同的標準內的規定.
真是個高手呀.
我看UL1310上面是說測試溫升時可以在10-40度范圍任意溫度下進行測試.而且據人說如果聲明工作溫度可達50度的話,那就要折算,也就是說如果用CLASSB,那么允許的溫升就只有25+85-50=60度了.
還有一個問題,UL1310測試溫度時對輸入電壓是如何要求的?
我看UL1310上面是說測試溫升時可以在10-40度范圍任意溫度下進行測試.而且據人說如果聲明工作溫度可達50度的話,那就要折算,也就是說如果用CLASSB,那么允許的溫升就只有25+85-50=60度了.
還有一個問題,UL1310測試溫度時對輸入電壓是如何要求的?
0
回復