日韩在线不卡免费视频一区,日韩欧美精品一区二区三区经典,日产精品码2码三码四码区,人妻无码一区二区三区免费,日本feerbbwdh少妇丰满

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發(fā)新帖

請教一個逆變的問題

我做了一個最簡單的逆變拓撲,全橋單相,igbt是60安1000v的,前端輸入是310v直流電壓,想逆變一個220v交流.當負載加到500w以上時igbt就會被擊穿.我的吸收電路就是簡單的電容,這個問題的出現(xiàn)是不是因為吸收電路的問題造成的?希望大家給予解答
全部回復(5)
正序查看
倒序查看
正弦芯
LV.8
2
2007-01-24 22:33
燒管的原因很多很多,往往會有幾個原因同時存在,要逐個排除.
0
回復
wxy212000
LV.2
3
2007-01-24 23:22
@正弦芯
燒管的原因很多很多,往往會有幾個原因同時存在,要逐個排除.
常見的原因有哪些,指點一下
0
回復
indeboy
LV.3
4
2007-01-25 10:37
220V交流的話,直流側最好額定工作在340`350V,如果是三相的,最好工作在400V
0
回復
正弦芯
LV.8
5
2007-01-25 13:59
@wxy212000
常見的原因有哪些,指點一下
紙上談兵沒用,把圖貼上來.
0
回復
wxy212000
LV.2
6
2007-01-25 19:09
@indeboy
220V交流的話,直流側最好額定工作在340`350V,如果是三相的,最好工作在400V
需要400v那么大?為什么?謝謝
0
回復
發(fā)