論壇首頁
逆變/光伏/并網
我在接UPS電池的時候不小心打鐵了怎么辦 啊急急 急
我在接UPS電池的時候不小心打鐵了怎么辦 啊急急 急
我在接UPS 電池組的時候不小心打鐵了那樣會影響UPS嗎
會燒壞UPS某些零件嗎
對電池有影響嗎
全部回復(8)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
lxfpower
LV.4
2
2007-01-04 17:33
請問是什么品牌UPS,型號是什么?
我有次安裝梅蘭的彗星30KVA UPS時,蓄電池組打鐵;開機后UPS報警,檢查是輸入保險斷路,更換后,開機一切OK!
對蓄電池組不會造成大的影響.
0
回復
提交
提示
我是誰
LV.1
3
2007-01-04 18:55
@lxfpower
請問是什么品牌UPS,型號是什么?我有次安裝梅蘭的彗星30KVAUPS時,蓄電池組打鐵;開機后UPS報警,檢查是輸入保險斷路,更換后,開機一切OK!對蓄電池組不會造成大的影響.
那是APC的40K 的
哎 好象燒個監控模塊
別的不知道
0
回復
提交
提示
ldups
LV.3
4
2007-01-06 17:17
@我是誰
那是APC的40K的哎 好象燒個監控模塊別的不知道
靠,你還敢燒控制板啊!
0
回復
提交
提示
紅高粱
LV.4
5
2007-01-07 08:28
@ldups
靠,你還敢燒控制板啊!
按正常來說不會燒板的,你那機器是假李逵吧.不過人沒事應該是幸運的
0
回復
提交
提示
lxfpower
LV.4
6
2007-01-07 10:30
@我是誰
那是APC的40K的哎 好象燒個監控模塊別的不知道
朋友,請問你是那里的?
既然監控模塊燒了,那UPS內部別的控制板也幸免不了.
0
回復
提交
提示
wqgwy
LV.2
7
2007-01-08 14:34
這么危險的工作怎么不請專家來做呢
0
回復
提交
提示
wxkwxkkk
LV.1
8
2007-01-08 15:24
40K的是秀康系列的嗎 ?一般不會有事的 壞了直流保險就好了
0
回復
提交
提示
taozq
LV.1
9
2007-01-13 21:16
天哪,居然有人和我一樣打鐵了,我看我的APC SMART1000是完蛋了,線路板居然連銅皮耶燒斷了,焊回去之后出現這樣的問題.電池供電開不了機,市電插進去自動開機并且充電,拔掉市電之后電池能不間斷供電輸出,但是重新插進市電就不會切換到市電充電模式了.還有電池供電可以關機,有一長“嘀”誰能告訴我是什么地方出了問題?不勝感激