開關電源燒了!恢復不了,請賜教
各位兄弟姐妹,我不小心將一根信號線與開關電源中mos管的散熱片相碰,把開關電源給燒了!其中共厄線圈燒了,采樣電阻壞了,mos管也壞了,可是換上后開關電源的輸出還是不對,3845 的第8腳本應是個參考直流,可是測得是一個脈沖信號,4腳輸出的脈沖頻率明顯不對,6腳的輸出脈沖很長時間才沖一下,7腳電源的值被拉成了8v左右,接上電源后開關電源有啟振關斷的響聲.我檢查了電壓反饋的電阻,電容,換了一個變壓器,現象還是那樣.現分析不出原因,特請教!!謝謝!我得開關電源用的是3845的芯片,頻率為84k
全部回復(20)
正序查看
倒序查看
這種情況我也遇到過,要修好很麻煩,建議取下保險絲,接入40至100瓦的白熾燈后,按以下步驟處理:
1、查找短路元件,將IC及開關管拆下檢查,確認是否完好;
2、檢查220伏整流濾波電路,在通電情況下測量電壓是否正常;
3、認真檢查IC及開關管的外圍元件,特別是開關管周嚹?開關管短路極易造成IC驅動端電阻損壞;
4、先將好的IC裝回,通電測量IC電源端、輸出端等引腳電壓是否正常,此時IC輸出腳應有電壓脈動,如無,需進一步檢查;
5、檢查次級,排除因瞬間短路,次級輸出端受到損壞的可能性;
6、接上開關管,繼續觀察、測量,直至故障排除;
在修理過程中,最重要的是根據現象和所測數據,認真思考和分析,祝你順利.
這種情況我也遇到過,要修好很麻煩,建議取下保險絲,接入40至100瓦的白熾燈后,按以下步驟處理:1、查找短路元件,將IC及開關管拆下檢查,確認是否完好;2、檢查220伏整流濾波電路,在通電情況下測量電壓是否正常;3、認真檢查IC及開關管的外圍元件,特別是開關管周嚹?開關管短路極易造成IC驅動端電阻損壞;4、先將好的IC裝回,通電測量IC電源端、輸出端等引腳電壓是否正常,此時IC輸出腳應有電壓脈動,如無,需進一步檢查;5、檢查次級,排除因瞬間短路,次級輸出端受到損壞的可能性;6、接上開關管,繼續觀察、測量,直至故障排除;在修理過程中,最重要的是根據現象和所測數據,認真思考和分析,祝你順利.
非常感謝你的指導!開關電源的220v整流濾波部分完好,我的開關電源啟振瞬間用的是整流得到的310v的電壓分壓給3845供電,啟振后由反饋回路供電.去掉3845后,3845的電源位子為18v,正常.加上3845后,3845的電源為8v左右,用示波器測發現在振蕩,說明電源有振蕩趨勢.主要是3845的參考電壓不是一個直流,導致開關頻率也不對.我檢查了供電電源的所有芯片,包括反饋部分的,都沒有壞.我懷疑是不是有地方燒短路了.
0
回復
@xfq302
非常感謝你的指導!開關電源的220v整流濾波部分完好,我的開關電源啟振瞬間用的是整流得到的310v的電壓分壓給3845供電,啟振后由反饋回路供電.去掉3845后,3845的電源位子為18v,正常.加上3845后,3845的電源為8v左右,用示波器測發現在振蕩,說明電源有振蕩趨勢.主要是3845的參考電壓不是一個直流,導致開關頻率也不對.我檢查了供電電源的所有芯片,包括反饋部分的,都沒有壞.我懷疑是不是有地方燒短路了.
給3845供電的繞組,二極管正常么?若是半橋,,,那個半橋電容開路了不??
0
回復