為何接了大負載,220V電壓反而穩定了?
我家的220V市電近日出現有195-222V之間不規則波動的現象,照明燈能感覺到明顯的閃爍現象,電腦用的UPS也頻煩動作(在市電與電池間來回切換).但只要家里的線路接一個600-2000W的用電負載,如電飯煲,電磁爐等,電壓就不再出現波動,穩定于220V左右,整個小區就我家和隔壁一家有這種現象,實在是莫明其妙?請各位高人指點,謝謝!
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
@ever32
這個是你家戶外線路中有松動而導致接觸打火,當有大負載的時候就等于燒弧而連接好了,我估計大多數問題在于你們家的戶外保險絲老化了,查看一下..........
好象沒閣下這么個說法吧?
那如果是這樣的話,那一次使用大功率后就應該被焊接死了啊...
(樓主,使用過一次大功率電器后就沒這現象發生么???---如果因為使用一次大功率后就解決了問題的話,那有可能如ever32說的那樣)
去好多的隔壁家看看是否有其他垃圾大功率(200-300W左右)電器,可能是那電器的諧波分量導致.
可能是總電源被其他不符合EMC的產品給諧振得電流畸變造成.
@bruce_jiang
好象沒閣下這么個說法吧?那如果是這樣的話,那一次使用大功率后就應該被焊接死了啊...(樓主,使用過一次大功率電器后就沒這現象發生么???---如果因為使用一次大功率后就解決了問題的話,那有可能如ever32說的那樣)去好多的隔壁家看看是否有其他垃圾大功率(200-300W左右)電器,可能是那電器的諧波分量導致.可能是總電源被其他不符合EMC的產品給諧振得電流畸變造成.
謝謝您的回復,電子多少俺還懂一點,絕無你所說的可能.如是接觸不良,接大負載時應有拉弧現象,電壓應該有個跳變過程,而實際是:燈正在閃,壓上電飯煲開關燈就不閃,打下開關燈就閃…
另:因為隔壁是空房由我代管.
另:因為隔壁是空房由我代管.