1165399269.pdf
各位前輩:
小弟最近被任命製作此電源電路,但是卻ㄧ直搞不定,今天送電後,聽到變壓器發出異常聲音,瞬間火花四起,把電路中MOS管及
R33附近的迴路燒毀,想請教各位前輩是否有哪裡設計不當,請不吝賜教.
變壓器規格如下:鐵心ER35 材質: PC40
N1(2-3): 0.7ψ*1P*33Ts
N2(8-9): 0.5ψ*41P*11Ts
N3(10-12): 0.1mmt*23mmW*7Ts,Copper FIOI
N4(13-14): 0.45ψ*4P*3Ts
N5(3-5): 0.7ψ*1P*9Ts
輸入380V,輸出250W,順向式電源求救!!(附圖)
全部回復(80)
正序查看
倒序查看
@1234johny
若是副邊短路,這樣會造成主邊短路然後燒燬MOS管嗎??
副邊短路,原邊沒有短路保護,占空比很大,Q5,R33損耗很大,有一個先燒,最終導致芯片蹦掉
續流管所承受的電壓是Vin/N,,整流管承受的電壓是復位電壓/N,怎么能簡單的說是多少倍.
C20(并聯MOS管的輸出電容)和原邊電感可構成諧振復位,最好原邊關斷時間大于0.5*[2*pi*(LC)^(1/2)],所以調節C20的大小,D12,D19到時可能都多余.
靜下心來,先別想燒電源的事,找書看看正激的原理.
副邊短路,原邊沒有短路保護,占空比很大,Q5,R33損耗很大,有一個先燒,最終導致芯片蹦掉續流管所承受的電壓是Vin/N,,整流管承受的電壓是復位電壓/N,怎么能簡單的說是多少倍.C20(并聯MOS管的輸出電容)和原邊電感可構成諧振復位,最好原邊關斷時間大于0.5*[2*pi*(LC)^(1/2)],所以調節C20的大小,D12,D19到時可能都多余.靜下心來,先別想燒電源的事,找書看看正激的原理.
請問一下,復位電壓是指哪邊的電壓
0
回復